Bir hatırlatmada bulunmakta fayda var. Kablo kataloglarında verilen değer endüktans değeridir, bizim formüllerde kullanmamız gereken değer ise endüktif reaktanstır. Bu nedenle katalogdan alınan endüktans (L) değeri:
X = ω.L = 2.π.f.L formülü ile endüktif reaktansa çevrilmelidir.
1.Kısa devre hesabı;
1x95 mm² XLPE kablo için;
R=0,193 Ω/km.
L=0,686 mH/km.
200m. Kablo için
R=0,2 x 0,193 = 0,0386 Ω
X=0,2 x (2x3,14x50x0,000686) = 0,043 Ω
Z kablo = karekök(0,0386² + 0,043²)=~0,058 Ω
Z trafo = 7,5*(34,5kV)² / 100*5MVA = 17,85 Ω
Burada önemli bir konu var. Ztoplam bulunurken enerjinin üretildiği noktadan kısa devre olacağı düşünülen noktaya kadar bütün empedansların toplanması gerekiyor. Sadece kablo ve trafo empedansı hesap için yeterli değil.
Kısa devre akımı, kesicilerin ve kablonun seçimi için önemli.
kesici seçimi için kesicinin konulacağı yere kadar olan tüm empedanslar, kablo seçimi için yine aynı şekilde kablonun trafoya bağlanacak ucuna kadar olan tüm empedanslar toplanmalı.
Bulunan kısa devre akımına göre, kabloların kısa devre dayanım sürelerini gösteren tablodan; seçilen kablonun bu kısa devre akımına 1 saniye süreyle dayanıp dayanmadığı kontrol edilmelidir.
Kısa devre hesabı daha öncede söylediğim gibi oldukça karışık bir konu ve hesabı için kullanılan birçok yöntem var
2. Gerilim düşümü hesabı;
[(R Sin j + X Cos j).N.l] / 10.U²
%e = [(0,193*0,8+0,043*0,6)*5000*0,2] / (10*34,5²)=%0,015
Buradada hattın başından itibaren olan gerilim düşümününde hesaba katılması gerekiyor.
3. Güç kaybı hesabı;
Güç kaybı: ΔP =3*I²*R*l = P²*R*l/U²
Güç kaybı (%) = 100* (ΔP / P) = 100*N*R*l / (U²*cos j)
Formülü yazarken yanlış yazmışım, doğru formül yukardaki yazılı olan...
Güç kaybı (%) = 100 * 5*0,193*0,2 / (34,5²*0,8) = 0,02
Burada en önemli hesap kısa devre hesabı; bu hesabı karşılayan kablo gerilim düşümü ve güç kaybı hesabını çok rahat karşılar. Hesapları 95 mm² kablo için yaptım; çünkü büyük ihtimalle bu kablo yeterli olacaktır. Ancak yukarıdada bahsettiğim gibi hattın geri kalanının empedans değerine göre kısa devre dayanımı kontrol edilmelidir.