3 sargili trafoda sargilarin 3unde de guc ayni olmali degil mi?

ArizHulk

Üye
Katılım
19 Ara 2015
Mesajlar
183
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar,bildigimiz gibi trafo gerilimi yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Ama üniversiteden ogrendigim kadarıyla primer ve sekonder sargilardaki guc ve frekans asla değişmez. Bugun testini yaptigimiz ototrafoda (330/110/10 kV) yüksek ve orta gerilim sargılarının gucleri ayni. Ama 10 kV sargıda guc tamamen farkli degerde. Bunu nasil açıklaya biliriz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.


resimde sargilarin nominal akim ve gerilimleri var. P=Uİ√3 -den yol alırsak yg ve og sargi güçleri ayni. Ama AG sargisi degil.
 


Farklı olan akım ve gerilim değerleri anormal bir durum yok yani söylenen doğru frekans ve güç değişmez
 
P=√3Uİ . 10 kv sargi ile akimi çarparsak farkli guc aliyoruz ama. Yg ve OG sargilardaysa ayni
 
1000 VA lik bir trafo saracağımızı varsayalım bunu çıkış gerilimi 220 volt olsun maximum çekilecek güç 1000/220 = 4,54 amper dir. yani akım x gerilim = KVA

220*4,54 = 1000 VA

Aynı trafoyu 24 volt olacak şekilde sardığımızı varsayalım

1000/24 =41,66 amper

24* 41,66 = 1000 VA iki sarım şeklinde akım ve gerilim oranları değişti fakat güç değişmedi

sonuçta her ikiside 1KVA güç verdi ve frekansları aynı oldu

umarım açıklayacı olmuştur.
 
Sorumu tam anlamadiniz galiba. 330/110/10 kV bi ototrafo. Siz dediginiz kural 330 ve 110 kv sargilarda ayni. Akimlariyla gerilimlerini carparsak ayni guc aliyoruz. Ama 10 kv sargida 10 ile akimi carparsak tamamen farkli guc aliyoruz. Yukledigim resimlere bakiniz lutfen.
 
Sekonder sargı güçlerinin toplamı,primer
sargı gücüne eşit olmak şartiyle,her geri-
limde 3 sargılı trafo olabilir.örnek,giriş
154 kv,1.çıkış 34,5 kv,2. çıkış 6,3 kv.
 
Ben verdigim ornekde bu kural bozulmus ama nedense.
 
Verilen kural,teoriktir.Verim dikkate alındı-
ğında,çıkış güçleri toplamı,hiçbir zaman
giriş gücüne eşit olmaz.Trafo kalitesine
bağlı olarak % 3-5 daha küçük olur.
 
Arkadaşim, Hesaplama yapayim. 330 taraf sargi gucu: 330kv x 350 A x 1,73 = 199 MVA
110 taraf sargi gucu : 110 kV x 1005 A x 1,73 = 192 MVA. ( Neredeyse yg ile ayni)
Simdi 10 kv sargi gucu : 10 kV x 1874 x 1,73 = 33 MVA oldu. Tamam farkli.
Nominal akim ve gerilimleri sorucak olursaniz trafo pasaportundan aldim.
Umarim bu sefer açıklayıcı olmustur sorum tam
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…