Ustalar kolay gelsin, bir makina yaptim, mekanik ustasiyim fakat elektrikxen cok fazla anlamiyorum, 220v 3kw asenkron motor kullanacagim fakat tuketecegi elektrigi hesaplayamiyorum, makina calisirken 7.8 amper cektigini ölctum, motor bosta calisirken 3,8 amper cekiyor, bunun 1 saatde kac para yakacagini nasil hesaplayabilirim ? Simdiden cok tesekkur ederim ilgilenenlere 1kw = 0.4 kurus
Ustalar kolay gelsin, bir makina yaptim, mekanik ustasiyim fakat elektrikxen cok fazla anlamiyorum, 220v 3kw asenkron motor kullanacagim fakat tuketecegi elektrigi hesaplayamiyorum, makina calisirken 7.8 amper cektigini ölctum, motor bosta calisirken 3,8 amper cekiyor, bunun 1 saatde kac para yakacagini nasil hesaplayabilirim ? Simdiden cok tesekkur ederim ilgilenenlere 1kw = 0.4 kurus
3kw mil gücüdür Gerçek tüketim her zaman mil gücünden daha büyük çıkar kayıplardan dolayı verimi bulursanız tam olarak elektriksel tüketimini bulabilirsiniz örneğin verim %90 ise tüketim 3,33 kw saat olur.Ek olarak endüktif reaktif güç te tüketir.
eğer sayaç sadece aktif tüketimi yapıyorsa (endüktif ve kapasitif ölçümü yazmıyorsa)
I*cosØ=7,8
V=380
P=1,73*380*7,8=5,12kW
saatte tüketim 5,12*0,4=2,05 TL Eder.
eğer sayaç sadece aktif tüketimi yapıyorsa (endüktif ve kapasitif ölçümü yazmıyorsa)
I*cosØ=7,8
V=380
P=1,73*380*7,8=5,12kW
saatte tüketim 5,12*0,4=2,05 TL Eder.
P=1,73x380x7,8= 5,12 KVA eder KW değil bu değer içinde hem aktifi hem reaktifi barındırır.Akım ve güç olarak ta bu böyledir.Abone ister reaktif güç ölçen sayaç olsun ister sadece aktif ölçen sayaç olsun yazacağı kw değeri değişmeyecektir.Verdiğiniz hesaplamada motor sanki hiç reaktif tüketmiyormuş gibi hesaplamışsınız görünür gücü kw gibi anlatmışsınız
3 kw motor mil gücü ve verimi arkadaş belirtmediği için kabaca %90 kabul edersek en fazla sayaç 3,33 kw enerji tüketecektir.Buda cosinüsün 0,65 ler civarı olması demektir.
Pardon 3 kw 220 volt ise hesaplar değişir ben ademcelik arkadaşın hesabına kafam takılınca 3 fazlı anladım durumu zaten konuyu açan arkadaş söylemiş 220 volt olduğunu
o zaman durum şöyle olur
7,8 x220x= 1.7 KVA olur
cosinüsü de 0,8 alırsak
1,36 kwh saatte tüketimin olur.Yaklaşık 0,54 kuruş olur
yaklaşık olarak
Etiket değerlerini tam verebilirsen tam olarak hesaplarım
Evet sadece aktif tüketimi ölçer fakat her iki durumda da ölçülen aktif miktarı değişmez.Zaten abone mesken abonesi ise muhtemelen reaktif bedel ödemekle yükümlü değildir.