Bina içerisinde kullanılan yükler eğer hassas yükler ise bence kesinlikle regülatör almayın. UPS'ler değişik tiplerde ancak genellikle +/- %15 gerilim değişimlerinde çıkışa sabit gerilim veriyorlar. Eğer bu değerin altına düşer ise akülerden beslemeye geçip jeneratöre start verebilirsiniz. Bazı markaların giriş gerilim toleransı daha yüksek olabiliyor veya yüke bağlı olarak yükselebiliyor.
UPS alımı yaparken ayrıca giriş THDI ve çıkış THDU değerlerini dikkate almanız gerekli.
Alım yapmadan önce bir gerilim ve güç ölçümü yaptırmanızı da öneririm.
sn. hakaneryut
regülatör almayın demişsiniz nedeni paylaşabilirmisiniz lütfen ne gibi sıkıntılar yaşatabilir
arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. bu durumda voltaj regülatörünü kullanmamak en iyisi gibi görünüyor. Aşağıda vermiş olduğum değerler bir ups firmasının bize önerdiği 200 kva upsin değerleridir.Değerler
sizce normalmi eksik gördüğünüz bir durum varmıdır paylaşırsanız sevinirim.
INPUT
Voltage 230/400 Vac 3 phase +N,+/-15%
By-pass Voltage 230/400 Vac 3 phase, +/- 10%
Input frequency 50 Hz, +/- %5
MAX RFI EN50091-2 Class A.
Input out of tolerant protection electronic input out of tolerant protection
Power factor 0,8
Voltage 230/400 Vac 3 phase, +N
Voltage Stability (balanced load:+/-1%)(unbalanced load:+/-2%) (step load:+/-5%
Voltage recovery time After step load:Max.25ms.
Frequency 50Hz (60Hz on request)
Frequency tolerance (line synchronized:+/-2%) (free running:+/-0,2%)
Efficiency at 100% load 90-92%
Crest factor 3:1
Overload protection (100%125% load :10 min ) (125%150% load :1 min ) (>150% load :by pass)
Total harmonic distortion (THD) Linear load: <3%
(THD) Non Linear Load: <5%