15 hp gücünde bir ad. dalgıç pompam var tedaş kombi sayaç istedi.

turgay09

Üye
Katılım
20 Mar 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
40
slm 15 hp gücünde bir ad. dalgıç pompam var tedaş kombi sayaç istedi ben 7,5 kwr kondasıtör bağladım değerler ise şunlar acaba cezadamıyım bilgilendiriseniz sevinirim... aktif=1.8.0=28935 R.i=5.8.0=2417 R.c=8.8.0=143 son aldığım değer sizce iii durumdamıdır...şimdiden tşkler..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sadece bu sayaç değerleri ile bir yere varamayız. Bir endeks daha vermelisiniz. Arasındaki farka göre hesap etmeliyiz.
Ama sadece bu değerlere göre durum iyi ama bu yanıltabilir. İndüktif oran %8, kapasitif oran %0,5.

Bir da tedaş kombi sayaç istedi diyorsunuz. Ama sayacınız zaten kombi sanırım. Yoksa indüktif ve kapasitif değerlerini göremezdiniz.
 
cevapladığınız için çok teşekkürler ben kombi sayaçı taktım zaten o değerler taktıktan sonraki değerler ilk çalıştırmada 180=10927 580=2478 880= 0,62 3 saat sonra aldığım değer 180=39862 580=4895 880=0,205
 
Sonra alınan değerlerin ilk değerlerden büyük olması gerekiyor. Kapasitif 0,205 değeri 0,62 den daha küçük okumuşsun, yeniden okuman gerek. Endüktife bakarsak;
39862-10927=28935
4895-2478=2417
(2417/28935)*100=%8,35 < %20
endüktif cezaya girmez.

0,205-0,62=-0,415
(-0,405/28935)*100=%-0,14 ??
 
Son düzenleme:

pardon 880=0,205-0,062 olcaktı.
 
arkadaşım senin ceza oranların %33 endiktüf %20 kapasitif bu değerleri geçmemeli bu değerler altında olduğun için sorun yok.
 