ustalarim Koydeki evimde 3 fazli bir elektrik aboneligim var. Bahcemdeki 11 kw lik trifaze pompayi calistirabiliyor. Ben evden 900 mt ilerdeki tarlama bu panomdan yeralti kablosuyla elektirik gotursem ayni dalgic pompayi calistirabilirmiyim. Yeralti kablosunun kesiti ne olmalidir.( bahcemde dalgic calisirken voltajim 400 V ölctum)
Gerilim düşümünü %3 alırsak 3x70+35 NAYY kablo işinizi görür fakat 900 metre kablo baya bir maliyetli olur. (Kablo alüminyum olduğundan bimetal pabuç kullanın.)
Gerilim düşümünü %3 alırsak 3x70+35 NAYY kablo işinizi görür fakat 900 metre kablo baya bir maliyetli olur. (Kablo alüminyum olduğundan bimetal pabuç kullanın.)
Pompanız tam yük ile yüklenmiyorsa üstadların belirttiği kesitlerin daha düşüğü durumu kurtarabilir ama böyle uydurma kaydırma çözümler tavsiye edilmez hiçbir zaman. Bunun kararını da ancak tecrübeli biri verebilir.
Hocam bu iş 1 kere yapılacak ve adam akıllı yapılacak benim görüşüm bu şekilde ve kendi işlerimi de böyle yapıyorum. 50'lik kabloya gelirsek akım açısından sıkıntı olmaz fakat gerilim düşümü önerilen %3 seviyesinden daha fazla olur. İzolasyon trafosunu şahsi olarak hiç kullanmadım o yüzden kafa karıştırmamak için bir şey söylemiyim.
Bu formüller ve hesaplayıcılar bütün standartlar gözönüne alınarak yapılmıştır.
%5 voltaj düşümü (yine standartlar içindedir) yani 15.5V, kullanıcı için bir problem teşkil etmiyorsa rahatlıkla kullanlabilir.
Kolay gelsin.