11 kw dalgic pompa ve kesit

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bekiro42
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
124
Puanları
1
Yaş
43
ustalarim Koydeki evimde 3 fazli bir elektrik aboneligim var. Bahcemdeki 11 kw lik trifaze pompayi calistirabiliyor. Ben evden 900 mt ilerdeki tarlama bu panomdan yeralti kablosuyla elektirik gotursem ayni dalgic pompayi calistirabilirmiyim. Yeralti kablosunun kesiti ne olmalidir.( bahcemde dalgic calisirken voltajim 400 V ölctum)
 
Gerilim düşümünü %3 alırsak 3x70+35 NAYY kablo işinizi görür fakat 900 metre kablo baya bir maliyetli olur. (Kablo alüminyum olduğundan bimetal pabuç kullanın.)
 
Eğer %5 voltaj düşümünü (15.5V) kabul ederseniz 50mm2 yeterli görünüyor.

İnternette "Kablo kesiti hesaplama" "calculator" uygulamalırını kullanarak bulabilirsiniz.:

https://www.elandcables.com/cable-calculator#:~:text=Eland Cables' Cable Calculator can help you determine,Complete the sections below to calculate your results.

https://cablesizecalculator.com/

https://armouredcable.net/armoured-cable-calculator/

Biraz daha detaylı olan:
https://tools.ferroamp.com/cable_calculator/
 
Son düzenleme:
3x50 oldugunda düşüm çok fark eder mi
Hocam bu iş 1 kere yapılacak ve adam akıllı yapılacak benim görüşüm bu şekilde ve kendi işlerimi de böyle yapıyorum. 50'lik kabloya gelirsek akım açısından sıkıntı olmaz fakat gerilim düşümü önerilen %3 seviyesinden daha fazla olur. İzolasyon trafosunu şahsi olarak hiç kullanmadım o yüzden kafa karıştırmamak için bir şey söylemiyim.
 
Bu formüller ve hesaplayıcılar bütün standartlar gözönüne alınarak yapılmıştır.
%5 voltaj düşümü (yine standartlar içindedir) yani 15.5V, kullanıcı için bir problem teşkil etmiyorsa rahatlıkla kullanlabilir.
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…