ABB süürücüler için bugün açılmış ikinci arıza formu bu!Bende ACS150 kullandım 25 tane EKOL LOJİSTİK çayırova deposunda ve 22 tanesi sorunsuz çalıştı ama 3 tanesini değiştirdim.Enson bir tanesini başka marka ile değiştirdim ve bir daha ABB almamaya yemin ettim.Allah kolaylık versin inşaallah arızayı düzeltirsiniz.Merhaba,
Şöyle bir problemim var: 3 fazlı ABB ACS 550- 7,5kw sürücü ile önemli bir bant motoru sürüyorum. Şebekede voltaj 300 ms - 500 milisaniye boyunca 150 ile 70volt (faz-notr) seviyesine düşebiliyor. Sürücü DC bus voltage low hatası vererek duruyor.
Hata resetlemeyi otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Fakat çözüm olmadı. Otomatik restart diye bir fonksiyon yok veya ben bulamadım. İlla ellen startlanması gerekiyor.
1) DC bus voltajı düşse dahi sürücü motoru stop ettirmesin, motor yavaşlayabilir, yarım saniye sonra şebeke düzeldiğinde sürücü motoru set edilen eski frekansına yükselterek çalışmasına devam etsin. Bunu istiyorum. Bir çözümü var mıdır?
Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.
Not: İnternetten yaptığım araştırmada "Riding Through" , " flying start mode" gibi ayarlar var buna getir diyen var. Veya girişe Line Reactor tak diyen var. Hangisi işe yarar? Tüm fikirlere açığım.
Arıza sürücüde değil. Arıza şebekekede. Her marka sürücü parametre ayarları istendiği gibi ayarlanmamışsa bu tip tepkiyi verecektir. Ben hangi parametre ayarlarının yapılmasının gerektiğini araştırıyorum.ABB süürücüler için bugün açılmış ikinci arıza formu bu!Bende ACS150 kullandım 25 tane EKOL LOJİSTİK çayırova deposunda ve 22 tanesi sorunsuz çalıştı ama 3 tanesini değiştirdim.Enson bir tanesini başka marka ile değiştirdim ve bir daha ABB almamaya yemin ettim.Allah kolaylık versin inşaallah arızayı düzeltirsiniz.
Şimdi tam hatırlamıyorum birde benim kullandıklarım ACS150 idi ve onlarda otomatik hata reset varmı yok mu tam hatırlamaıyorum ama kullandığım diğer süürücüde vardı ve ayrıca elektrik geldiğinde otomatik çalışma da vardı.belirttiğin voltaj aralığı çok fazla 220 volttan 70 volta düşüyor diyorsun bence voltaj düşmesine bir çözüm bulmaya çalış yoksa sürücüyüde yakarsın!bir yol var sürücüyü UPS den besle şebeke elektriği gidip gelse bile sorun olmaz ama o da maliyetli bir iş bulunduğunuz bölgedeki TEDAŞ yetkililerine durumunuzu bildirip sorun için çözüm bulmalarını sağlayabilirsiniz eğer voltaj düşmesi sizin tesiste oluyorsa sadece bunun da çözümü bulunur.Arıza sürücüde değil. Arıza şebekekede. Her marka sürücü parametre ayarları istendiği gibi ayarlanmamışsa bu tip tepkiyi verecektir. Ben hangi parametre ayarlarının yapılmasının gerektiğini araştırıyorum.
Cevabınız için teşekkür ederim.Şimdi tam hatırlamıyorum birde benim kullandıklarım ACS150 idi ve onlarda otomatik hata reset varmı yok mu tam hatırlamaıyorum ama kullandığım diğer süürücüde vardı ve ayrıca elektrik geldiğinde otomatik çalışma da vardı.belirttiğin voltaj aralığı çok fazla 220 volttan 70 volta düşüyor diyorsun bence voltaj düşmesine bir çözüm bulmaya çalış yoksa sürücüyüde yakarsın!bir yol var sürücüyü UPS den besle şebeke elektriği gidip gelse bile sorun olmaz ama o da maliyetli bir iş bulunduğunuz bölgedeki TEDAŞ yetkililerine durumunuzu bildirip sorun için çözüm bulmalarını sağlayabilirsiniz eğer voltaj düşmesi sizin tesiste oluyorsa sadece bunun da çözümü bulunur.
Aynı problemi bende yaşıyorum Teco marka sürücüler var bir türlü çözüm bulamadım.
Merhaba,
Şöyle bir problemim var: 3 fazlı ABB ACS 550- 7,5kw sürücü ile önemli bir bant motoru sürüyorum. Şebekede voltaj 300 ms - 500 milisaniye boyunca 150 ile 70volt (faz-notr) seviyesine düşebiliyor. Sürücü DC bus voltage low hatası vererek duruyor.
Hata resetlemeyi otomatik olarak yaptırabiliyoruz. Fakat çözüm olmadı. Otomatik restart diye bir fonksiyon yok veya ben bulamadım. İlla ellen startlanması gerekiyor.
1) DC bus voltajı düşse dahi sürücü motoru stop ettirmesin, motor yavaşlayabilir, yarım saniye sonra şebeke düzeldiğinde sürücü motoru set edilen eski frekansına yükselterek çalışmasına devam etsin. Bunu istiyorum. Bir çözümü var mıdır?
Cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim.
Not: İnternetten yaptığım araştırmada "Riding Through" , " flying start mode" gibi ayarlar var buna getir diyen var. Veya girişe Line Reactor tak diyen var. Hangisi işe yarar? Tüm fikirlere açığım.