yepyeni bir aydınlatma armatüründe, yani sadece armatür iç aksamında 1mA'e kadar kaçak akım normal kabul edilir. Linye kablolarında, ek yerlerinde, direk içi sorti kablosunda izolasyon kaçakları oluşur bunun değeri nem'e kablo markasına, cinsine, kablolamaya(Boru içinden yada direkt toprağa) göre değişir.
Yol aydınlatmasıysa direk arası ideal açıklık 35-40m'dir, 114 direk x 40m =
4560m yapar
Gerilim düşümü besleme kesit artışı ve özellikle kaçak akım problemi gibi nedenlerle 1Ad üç fazlı besleme 20-30 direği geçmez, nadiren 40 direk projelendirmeleri vardır ama uygulamada problem yaşanır.
Şimdi size sormam gereken soru 114 direği yazarken şaşırdınız mı? Yoksa şaka falan mı yapıyorsunuz
Armatürler ne? güçleri ne? tek konsol mu çift konsol mu? direk arası mesafeler ne?