Arama sonuçlarınız

  1. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Ona buna cevap yetişireceğine derken sen neyi kasdediyosun. Adam yukarıda beni illegal bişi ile sucluyor.bide beni burda sanık sıfatıylamı yargılıyosun. Öğretmen27 şuana kadarki ilgin için teşekkür ederim, Bundan sonrasına sensiz devam ederim
  2. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Öylemi görünüyorum. Kendim myo elektrik bölüm mezunuyum.ne nedir nasıl olur biliyorum zaten. Kendim işin içinden cıkamadıgım için burada üstadlara sorayım dedim.!!!
  3. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Arkadaşlar burdayım bazı denemelerim oldu.ama sayaca müdahale edemiyorum. Son durum şöyle.! 1-Az yazan ve normal prizler avometre ile kontrol edildi. gerilim değerleri aynı. 2-notr yerine toprak bağlanıp baglanmadıgı kontrol edildi.toprak yok notr baglı prizde. 3-Az yazan prizler takıp...
  4. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Üstadlar Şöyle bi detay var..az yazan prizleri kontrol ettim hepsi sigortada amperlik bi sigortaya bağlı. Aklıma başka bi faz giriyor olabileceği geldi.nötr benden kullanıyordur diye düşündüm. Gittim sayaçdaki sigortayı kapattım.prizlerdeki akımda kesildi.yani bi şekilde sayaçdan geçiyor. Elime...
  5. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Prizleri kontrol ettim yan daireler ile bağlantısı yok.keza öyle olsa başka daireden faz gelse Kendi sayacımı sigortasından kapattığımda az yazan prizlerde kapanıyor. Yani kendi sayacımdan geçdiği aşikar
  6. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Sayaclar zamanın boyanmıs oyuzden kapagı cıkartamıyorum. ama bakdım muhur yokdu. 1. veya 2.de olması nasıl bir fark eder.?
  7. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Evet ısıtabiliyor... Aklıma tesisat zamanında benden onceki kiracının baska bi faz aldıgı geldi. Az yakan prizde ısıtıcı calısırken gittim sayacın sigortasını indirdim. Isıtıcı söndü. yani o prizler sayacdan geçiyor. Fakat neden dönmüyor anlamıyoırum
  8. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    ısıtıcı calısırken komsuların sayaclarına bakdım.. herhangi bi hareketlenme olmadı..sigortayı kapadım kontrol kalemi ile az yazan prizlere bakdım faz yok bu durumda sayac gırıs cıkıslarına bakıcam ama mevcutunun nasıl oldugunu bı degısıklık varsa nasıl fark edecegımı tam bılmıyorum. bu konuda...
  9. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Peki dediğiniz gibiyse ne yapmalıyım ?
  10. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Komşularımla hattım karışmış olsa eve 2 faz geliyor demek olurdu. fakat salonda kullandığım bi başka prizde normal dönüyor. hemen arkasında banyodaki prizde takdığımda yavaş dönüyor. ve ben bu kabloları kontrol ettiğimde buatta aynı klemense takılı olduğunu görüyorum. :S
  11. Isıtıcımın Farklı Prizlerde Gösterdiği Tutarsızlık

    Arkadaşlar Merhaba; Bi sorunum var işin içinden şıkamadım. Evime bı ısıtıcı aldım.sayacım dairemin hemen girişinde. Ben ısıtıcımı salonda kullanıyodum.ne kadar yakıyor diye bi kontrol edeyim istedim. Full güçde çalışırken bile sayacın cok yavas dondugunu gordum. kendi kendime ne kadar iyi karar...