Arama sonuçlarınız

  1. Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    merhabalar, ilk defa dalgıç pompa baglıycam , patronum 1-1,5 kw trifaze 4 adet dalgıç pompa al, bunlara uygun panolarıı hazırla dedi, motor korumassı termiği gibi... 4 tane kuyu var ıkısı temız ıkısı kırlı su, portatif olanlardan alcaz... bana sadece 1 tane panonun baglantı şemasını yada resmini...
  2. Kompanzasyonda ÖlÇÜm Hatasi !

    merhabalar, sizden bi konuda yardım isticem, kompanzasyon konusunda iyisiniz sanırım... bi sitede mevcut kompanzasyon sistemi var, ayarları normaldi, gecen aya kadar cezaya gırmemıs, rg3 12cs röle kullanıldı, bugün gelen telefonla siteye gittim, röle 06 nolu alarmı gosterıydu, acıklaması ...
  3. entes rg 12t

    slm arkadaşlar.. bilgi almak istediğim konu şu.. 1000 kvlık 2 trafo var. sayaç 1 tane.. 2 trafonun da kompanzasyonu yapılmış durumda. trafolar arası mesafe yaklasık 1 km. ( tatıl koyu içinde) yeraltı og hattı var arada. sayaç ilk trafonun panosunda. onceden kael marka röle ile 6 kademelı...
  4. RG3-12CS...... % hata kodu 8 %

    slm arkadaşlar sorunum su... rölenin alrm ısıklerının oldugu yerde % ışığı yanıyo error bolumunden de bakıp 8 no lu hata kodunun oldugunu gordum. açıklaması "reaktif kapasitif oran ayarlanan değerin üzerinde" öğrenmek istediğim bu oranı nasıl ayarlıyoruz. entes hata kodlarını yazmıs ama...
  5. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    o zaman lambaların panosuna bi kondansatör, su motorunun panosuna bi kondansatör bide ofisteki panoya bi kondansatör.. peki bunların kac kwar olacagını hesaplayabılırmıyız? yani bu panolara 1 er tane trifaze 5 kvar koysam olurmu. yoksa bı hesabı varmı?
  6. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    genc arkadas tesekkur ederım.. ya bı sorun daha var fabrika calısırken bı sorun yok yanı cezaya gırmıyo ama fabrıka bostayken ınduktıf yazıyo .. bunun sebebı ve cozumu ne olabılır? motorlar calısmazken lambalar ofis gerecleri ve 1 tane kucuk motor var o calısıyo arada
  7. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    gerilim trafosu oranını değiştirdim 1 yaptım. 1. kademedekı kondansatoru 10 kvarla değiştirdim. sonra 1. kademe en yuksek dediğiniz için rölenin arkasındakı uclardan 1 ve 12 yı değiştirdim yani 1. kademe 40 kvar (10+10+20) 12. kademe 10 kvar olmus oldu. hata 21 25 26 27 28 29 duzeldı o ısık...
  8. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    genc arkadas tesekkur ederim, yarın gerilim trafosu oranını düzelticem kondansatorlerıde tekrar gözden gecırıcem, inşallah düzelir.. bu hata kodlarının nedeni bunlar dısında bısey olamaz degılmı? birde 1. kademedekı kondansatörü değiştiriyim mi 10 kvar lıkla.
  9. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    slm arkadaslar, bu sıteye yenı uye oldum .. bugun ilk defa rg3 12cs kullandım ve ilk sorunumu sizinle paylaşıp yardımlaşmak ıstedım. akım trafoları 1250/5 --> oranını 250 olarak gırdım gerilim trafosu oranını 345 olarak girdim kademe sayısı 12 1. kademe 5 kwar 2. kademe 10 kvar 3...
Geri