Arama sonuçlarınız

  1. alidoganay

    3TF 52 KONTAKTÖR

    Arkadaşlar 3tf32 yedek kontak takımı nasıl degiştirilir yanı üzerindeki işaretlere dikkat etmem gerekiyormu
  2. alidoganay

    nötür toprak arası voltaj?

    arkadaşlar işletmede nötür ile toprak arasında 6.6v ve 3.14 amper görüyorum bu normalmi
  3. alidoganay

    tristör

    slm arkadaşlar Eupek G26V6 TT250N14KOF tiristörünün kısa devre olup olmadıgını pens ampermetre ile hangi kademede nasıl ölcebilirim not hafta sonu kapasitif artdıgı icin tiristör kısa devremi oldu acaba kontaktörlerim yapışık degil tek şüpelendigim tiristör onuda nasıl ölcecegimi bilmiyorum
  4. alidoganay

    kapasitif düşürmek

    selam arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var sorum indiktüf yüzde 19.35 kap 15.39 sabit kondansatör gurubu 50 kvr acaba devreden sabit gurubu cıkarsam bir saat gibi kap. aşagı alırmıyım bunu yaparsam indüktüf yükselirmi yarın son gün
  5. alidoganay

    yapışık kontaktör

    işletmede 4 adat 1600 kvr trafo var bunlardan bir tanesi ne 8 adet 50 biri 25 ve 2 adet 10 kvr lık kondasotör grubu baglı kontaktörler simess marka 3tf50 ve 3tf52 kontaktörler le devreye giriyor benim sorum saat 11 de kap deger 14.28 iken 13.30da 14.49 olmuş acaba yapışık kontakmı var varsa...
  6. alidoganay

    %20.40 Endüktif ve ceza?

    arkadaşlar yüzde 20.40 indüktüf den ceza yermiyim teşekkür
  7. alidoganay

    tiristör

    selam arkadaşlar tiristörün kısa devre oldugunu nasıl anlarım saglam tiristör nasıl gösterir kısa devre olan nasıl gösterir kayseriden selam
  8. alidoganay

    era 12 kombi

    era 12 kombi kullanan ve memnun olan varmı
  9. alidoganay

    indiktüf

    arkadaşlar ışıklı reklam panosu fabrikanın calışmadıgı akşam ve pazar günleri indüktüf yazdırırmı kayseriden selam
  10. alidoganay

    Kontaktörün yapışık kaldıgını ögrenmenin en kolay yolu nedir

    selam arkadaşlar kontaktörün yapışık kaldıgını ögrenmenin en kolay yolu nedir yardım edermisiniz kayseriden selam
  11. alidoganay

    Gece çalışan kompresör indüktifi artırır mı?

    selamlar arkdaşlar dün akşam mesai vardı 3 saat 75 kwlık komprosör calıştı sabah baktıgımda indiktüf aşırı artmış komprosörden mi olmuştur sizce
  12. alidoganay

    multimetre

    selam arkadaşlar digital multimetre ne işe yarar arızalı oldugu nasıl anlaşılır
  13. alidoganay

    ceza yermiyim

    indüktüf 21.60 kapasitif 13.76 bu şekilde ceza yermiyim yüzde yirmiye yakın oldugundan ceza azmı olur selam
  14. alidoganay

    indüktüf

    kayseriden tüm arkadaşlara selam arkadaşlar indüktüf yükseliyor kapasitif düşüyor acil yardım bekliyorum benimde tansiyonum düşüyor :(:(:(
  15. alidoganay

    indiktüf

    arkadaşlar indiktüf yükseliyor ne yapayım birde kontaktör cekiyor pens amper göstermiyor neden selam acil zordayım
  16. alidoganay

    teşekkür

    yazmış oldugunuz bilgiler için herkezi saygıyla selamlıyorum inşallah birgün bende sizler gibi başkalarına yardım ederim ACEMİ KOMPANZASYONCU:)
  17. alidoganay

    kapasitif yaktı beni

    arkadaşlar dün felaket ceza yedim şimdi patrondan kacıyorum gece kapasitif cok yükseliyor iki sabit grup sürekli devrede bundan olurmu ne yapabilirim gece fb calışmıyor kayseriden selam
  18. alidoganay

    kompanzasayonda ne

    arkadaşlar kayseri de yeni işe başladım kompanzasyon hakkında fazla bilgim yok bu ceza falan nasıl oluyor bana yardım edermisiniz selam:
Geri
Üst