yukarıdaki açıklamalara ek olarak (velev ki ayrıntıya girmiş olayım) şunlar söylenebilir. kabaca Rac=1,1xRdc diye bilinir. ölçüm DC olarak yapılır ama trafo AC çalışacağından dolayı dizayn yaparken bu göz önüne alınır. Zira iletkenin AC'ye verdiği tepkiyle DC'ye verdiği tepki arasında fark...
dağıtım transformatörlerinde de verim çok yüksektir. örneğin 50kVA 36kV Türkiye için Pfe:230W Pcu:1050W Verim:%97,47 cosQ:1
güç arttıkça verim de artar. 2500kVA 36kV için Pfe:3800W Pcu:24000W Verim:%99,85 cosQ:1
trafolarda verim zaten çok yüksek. %98-99 civarında. bence %99,5'den daha yukarısı kastediliyor. eğer iletken kaybı yoksa zaten geriye demir kaybı kalır. eğer sacıda amorphous metal core kullanırsan (1,3T için 0,2-0,3W/kg) %99,9 yakalanır.
zannedersem izolasyon megerinden bahsediyorsun. bunun sonucu Mohm olur. ama bu değer pek umursanmaz. zira ne kadar yüksek o kadar iyidir. trafonun ömrü açısından. forumda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsin.
hering, UKRBUDMASH (türkiye bayisi galiba elkima), eltaş(türkiye), kato electric daha pek çok üretici var. internette oil treatment diye aratırsanız bulabilirsiniz.
muhtemelen cihaz sarım oranını hem ölçen hem de hesaplayan bir cihaz. eğer oran gerilimleri yanlış girildiyse %42 gibi bir değer çıkabilir. tabii eğer %dif hata oranı anlamına geliyorsa.
Dağıtım grubu için bir genelleme yaparsak HV/LV ve HV/TANK yaklaşık birbirine eşit ve LV/TANK'dan büyüktür. Ayrıca LV/TANK 2500V'da test edilir. Genel olarak yüksek yalıtım direnci okunmalıdır. Bunun yanında absorbsiyon oranı ve polarizasyon endeksi 1'den büyük olmalıdır. Değer farklılığının...
trafonun üstünde çift kontaklı termometre vardır.(eger hermetikse koruma cihazının içinde de çift kontaklı bir termometre vardır.) termometrenin alarm ve açma sıcaklıkları düşük seçilmiş olabilir.
Primer taraf 2 farklı gerilimle beslenebilir. Kıbrıs genelde çift OG gerilimli trafo kullanıyor. OG tarafını kademelendirmek için seri paralel komütatör kullanılır.
Dizaynını ben yapacağım. Lakin öncesinde biraz bilgi toplamak istemiştim. biliyorsunuz herşey kitaplarda yazdığı gibi olmuyor. pratik imalat bilgisi edinmek istiyorum. bu arada ben de Malatya'lıyım. Hemşeriyiz yani. Adınızı Ender beyden duymuştum. bir süre sizin eski firmada çalıştım(fazla değil...
bu konuda boduroğlu'nun kitabı dışında türkçe kaynak yok galiba. ama ingilizce pek çok kaynak bulunabilir. ilk başta yapılması gereken trafo teorisi çalışmak ve ardından dizayn kitaplarını incelemektir. teori içinde ilhami çetin'in transformatör kitabı var. teoriyle ilgili pek çok türkçe kaynak var.