Arama sonuçlarınız

  1. Hermetik Tip Trafo

    best,maksan,alshtom üçüde çok iyi marka.
  2. Sargıların DC ve AC Direnç Ölçümü

    yukarıdaki açıklamalara ek olarak (velev ki ayrıntıya girmiş olayım) şunlar söylenebilir. kabaca Rac=1,1xRdc diye bilinir. ölçüm DC olarak yapılır ama trafo AC çalışacağından dolayı dizayn yaparken bu göz önüne alınır. Zira iletkenin AC'ye verdiği tepkiyle DC'ye verdiği tepki arasında fark...
  3. HTS Süperiletken Transformatör Hakkında Genel Bilgi

    dağıtım transformatörlerinde de verim çok yüksektir. örneğin 50kVA 36kV Türkiye için Pfe:230W Pcu:1050W Verim:%97,47 cosQ:1 güç arttıkça verim de artar. 2500kVA 36kV için Pfe:3800W Pcu:24000W Verim:%99,85 cosQ:1
  4. HTS Süperiletken Transformatör Hakkında Genel Bilgi

    trafolarda verim zaten çok yüksek. %98-99 civarında. bence %99,5'den daha yukarısı kastediliyor. eğer iletken kaybı yoksa zaten geriye demir kaybı kalır. eğer sacıda amorphous metal core kullanırsan (1,3T için 0,2-0,3W/kg) %99,9 yakalanır.
  5. Kuru tip trafolar

    zannedersem izolasyon megerinden bahsediyorsun. bunun sonucu Mohm olur. ama bu değer pek umursanmaz. zira ne kadar yüksek o kadar iyidir. trafonun ömrü açısından. forumda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsin.
  6. trafo yagı tasfiye makinası

    hering, UKRBUDMASH (türkiye bayisi galiba elkima), eltaş(türkiye), kato electric daha pek çok üretici var. internette oil treatment diye aratırsanız bulabilirsiniz.
  7. çevirme oranı testi

    muhtemelen cihaz sarım oranını hem ölçen hem de hesaplayan bir cihaz. eğer oran gerilimleri yanlış girildiyse %42 gibi bir değer çıkabilir. tabii eğer %dif hata oranı anlamına geliyorsa.
  8. Transformatör testleri hk.

    Dağıtım grubu için bir genelleme yaparsak HV/LV ve HV/TANK yaklaşık birbirine eşit ve LV/TANK'dan büyüktür. Ayrıca LV/TANK 2500V'da test edilir. Genel olarak yüksek yalıtım direnci okunmalıdır. Bunun yanında absorbsiyon oranı ve polarizasyon endeksi 1'den büyük olmalıdır. Değer farklılığının...
  9. Trafo Isınma Sorunu

    trafonun üstünde çift kontaklı termometre vardır.(eger hermetikse koruma cihazının içinde de çift kontaklı bir termometre vardır.) termometrenin alarm ve açma sıcaklıkları düşük seçilmiş olabilir.
  10. Primer gerilimi 24/12 kv

    Primer taraf 2 farklı gerilimle beslenebilir. Kıbrıs genelde çift OG gerilimli trafo kullanıyor. OG tarafını kademelendirmek için seri paralel komütatör kullanılır.
  11. Trafo Markası Hakkında Görüş

    yeni bir firma. ankara keresteciler sitesinde.
  12. Trafoyu Hermetik Olarak Kapatmak

    trafoyu atmosfere kapatmaktan yani havayla olan temasını kesmekten bahsediyorum. bu arada forumda imalatçı yok galiba:) veya herkes ziyadesiyle ketum.
  13. Trafoyu Hermetik Olarak Kapatmak

    benim sorum imalatçılara. trafo hermetik olarak nasıl kapatılır? farklı sıcaklıklarda yağ basıldığında ne yapmak gerekir?
  14. 1000kva trafo alacağız. Hangi markayı tercih edersiniz?

    neden illa abb anlamadım. ben çok yanan abb gördüm. bence best olmadı maksan. en nihayetinde yerli sermaye.
  15. 100 MVA transformatör tasarım ve hesabı

    böyle bir projeyi paylaşırsan büyük bir olay olur. büyük bir paylaşım. ama elindekinin 403MVA olduğuna emin misin?
  16. Scott trafolarla ilgili detaylı bilgisi olan var mı acaba?

    Dizaynını ben yapacağım. Lakin öncesinde biraz bilgi toplamak istemiştim. biliyorsunuz herşey kitaplarda yazdığı gibi olmuyor. pratik imalat bilgisi edinmek istiyorum. bu arada ben de Malatya'lıyım. Hemşeriyiz yani. Adınızı Ender beyden duymuştum. bir süre sizin eski firmada çalıştım(fazla değil...
  17. Scott trafolarla ilgili detaylı bilgisi olan var mı acaba?

    Acaba Türkiye'de scott trafo imalatı yapan firma var mı? Benim de scott trafoyla ilgili bilgiye ihtiyacım var. Bilen arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
  18. HARMONİKLERİN TRANSFORMATÖRLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

    Elektrik Tesislerinde HARMONİKLER Birsen Yayınevi http://www.birsenyayinevi.com/elektrik-tesislerinde-harmonikler--prof-dr-celal-kocatepe---yrd-doc-dr-mehmet-uzunoglu---yrd-doc-dr-
  19. Dağıtım Trafosu imalat Hesabı

    bu konuda boduroğlu'nun kitabı dışında türkçe kaynak yok galiba. ama ingilizce pek çok kaynak bulunabilir. ilk başta yapılması gereken trafo teorisi çalışmak ve ardından dizayn kitaplarını incelemektir. teori içinde ilhami çetin'in transformatör kitabı var. teoriyle ilgili pek çok türkçe kaynak var.
  20. Transformatöre Uygulanan Testler

    maliyeti yüksek. bunun yerine genelde epoksi astar atılır.