Arama sonuçlarınız

  1. Kablo tayini 24 V DC 150M 72 W

    24 V için formül %e=6,2.L.N/S N=GüçkW L=uzunluk mt s= kesit
  2. xlpe kablo hesap hk?

    N=400KVA L=360mt=0,36km K=1*35kablo için 35KV tablo değeri 0,474*10 üzeri -4 U%=N.L.K U%=400.0,36.0,474.10 uzeri -4 U%=0,068 küçüktür 7 den dal şebeke için %7 ring için%10 ĞÜÇ KAYBI %P=C.N.L.125.10 üzeri -6 C=değeri1*35 tablo değeri %P=0,440.400.0,36.125.10 üzeri -6...
  3. 150KW MOTOR İÇİN KONDANSTÖR SEÇİMİ

    motor gücnüz =150Kw motorun etiket cos &si=0,70 olsun 150Kw için 103,5 Kvar olur 150Kw da 228A akım çeker akımtrafosu oranıda 250/5 olmalıdır burdaki işlem basit aktif gücü 0,69 ile çarpıp Kvar buluyorsun.
  4. 50 mt. mesafede kaçlık kablo kullanmalıyım

    P=11Kw L=50mt S=? %e=0,0124.L.P/S den =0,0124.50.11/2,5=%e=2,7 V Küçüktür 3 olduğundan gerilim düşümü normal ama birde akım kontrolu yapmak lazım oda l=P/1,73.U.Cos& = 11000/1,73.380.0,8 l=20,9A çeker Kablo akımtaşıma tablosundan 4*2,5 kablo toprakta 36A Havada 25A...
  5. Röle tep ayarları

    Genç Arkadaşım anlatıkların tamamen doğru, yalnız zaman ayarı yapılınca xt zaman eğrisinden hangi zaman moduna ayarlanmışsa I ve Is akımları yanı I=röle üzerinde geçen akım. Is=röle üzerindeki set ayarlarının akım oranı bulunup xt seti ile çarpımı ile saniyesi bulunur. eger eğriniz...
  6. Enerji dalgalanmaları

    Anladığım kadarıyla 154/36kv trafo merkezinden müşterek baradan besleniyorsunuz. Diğer fider çıkışlarındaki arızalardan yani kesici açmalarından darbe gelir.bunun şiddetide o fiderden beslenen yükün dürümüna bağlıdır.bu sorunun tek çözümü mümkünse trafo merkezinden müstakil trafoyla sadece...
  7. Yüksek voltaj ile çalışan motorlarda voltaj-akım ilişkisi

    Yukardaki en baştaki tanımada yanlışlık var.gerilimle akım formüldede anlaşılacağı gibi daima ters orantıldır.gerilim artıkça akım düşer.yalnızca güç ile doğru orantılıdır.güç artıkca akımda artar.
  8. Trafo Nötr Noktası mı Zayıf?

    trafo yıldız topraklamasında sorun var.topraklamyı kontrol etmen lazım.işletme topraklaması max 2ohm koruma topraklaması max 5ohm olacak.işletme topraklaması ile koruma topraklaması arası 20mt fazla olması lazım.
Geri
Üst