  1. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    bakalım yarın gidip işlem yapıcaz. inşallah sonuca ulaşırız.
  2. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    aynı şeyi düşünerek bara bağlantısını söküp baraya gireceği yerden ölçtüm yine aynı :) malesef içinden çıkamadık biz de ilginç biraz ama durum böyle. size de yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.
  3. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    buradaki oynama farklı ölçümler için değil. Meger ile ölçüm yaparken hiçbirşeyi değiştirmeden değeri izliyoruz değer 4 ile 7 arasında sürekli dalgalanıyor. Yani tek ölçümde sonuç alamıyoruz.
  4. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    iki prob toprağa bağlı, üçüncüsü de menholdeki bakırın kaynak noktasından ölçtük. Bir ölçüm de bakırın panoya giriş noktasını panodan söküp oradan yaptık. sonuç hepsinde aynı. Bir sorum daha olacak, koruma topraklaması ile temel topraklaması şöntlenir mi? Koruma topraklaması ayrı mı yapılmalıdır?
  5. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    pillerde sorun yok ayrıca iki farklı cihazla denedik ikisinde de sonuç aynı.
  6. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    etrafında sadece kendi trafo merkezimiz var, o da şuanda aktif değil.Üniversite kampüsü içi bir bina. Buna rağmen direnç değeri oynamakta. Nasıl çözeceğiz bilemiyorum. Toprak killi toprak o yüzden olabilir mi acaba? Ya da başka sebepler neler olabilir?
  7. Topraklama ölçüm değerinde aşırı dalgalanma

    Merhaba; Elektrik tesisatı tamamlanmış bir binanın topraklama sistemindeki hatanın çözümünün bulunamaması üzerine keşife gittik. Binanın topraklama direnci megger ölçümü sonucu 4-7 ohm arasında değişiyor. Direnç değerini sabitleyemedik. 4-7 arasındaki aşırı dalgalanmanın sebebi ne olabilir...