  1. kompakt

    dediğiniz gibi öyle bir durum olsa önce termiğin atması gerekir öyle olsa işimiz kolaydı bazen elektrikte hiç tahmin edemeyeceğimiz yerden çıkıyor arızalar
  2. kompakt

    tek kontrol etmediğimiz pano besleme kablosu müsait bi zamanda onu da kontrol edeceğiz yardımlarınız için teşekkür ederim
  3. kompakt

    söylediğiniz mantıklı bende düşündüm onu ama öyle 20 günde bir devreye giren alıcı yok o beni düşündürüyor
  4. kompakt

    ilk işim kabloları kontrol etmek olacak saol ustam
  5. kompakt

    Şalter değişti anlamsızca trip geçiyor bazen 20 gün atmıyor sonra bi anda atıyor çözemedim bir türlü
  6. kompakt

    Sıradan yükler zaten kalkışta değil çalışırken atıyor şalteri değiştirdim
  7. kompakt

    Bi kaç tane ufak güçlü motor pompa dahil
  8. kompakt

    merhabalar benim sıkıntım 400 amper şalter var yükü 25- 30 amper civarında bu şalter 15 günde bir atıyor yardımcı olabilecek var mı acaba