Arama sonuçlarınız

  1. VAV Kutusu Basinc ve Hava Akimi

    VAV kutusu etiketinde üretici tarafından set edilen min max hava debileri yazıldır. mesela min1500m3 max 3000m3 diyelim. siz VAV a 24 uyguladığınızda min kadar motor klepelri açar. 1500 - 3000 arası için 0-10 v uygulayarak istenen debiye ( yada sıcaklığa) ulaşmış olursunuz.
  2. Klima santrali

    konuya cevap veren arkadaşların bataryanın patlamaması için verdikleri bilgiler doğru fakat konuyu açan arkadaşın sorunu hiç bataryası patlamadığına göre don termostatının yeri ve kalitesi. çok soğuk bölgelerde don termostatı santralin için monte edilmeli. sıcak soguk batarya arasında müdahale...
  3. Plc programlama

    hangi markalara hakimsiniz
  4. Klima santrali

    don termostatı ısıtıcı serpantiden sonrayamı takılı. soğuk bölgede ise santralin içinde olması caiz. program don alarmı geldiğinde ısıtma vanasını açtırıır. pompaları gece kapatma
  5. Bina Otomasyonu Nokta Listesi

    nokta listesi oluşturmak uzun ve zahmetli olduğundan biz otomasyoncular iş anlaşmasından sonra oluştururuz. benden nokta listesi isteyenlerden 2000-3000 tl istediğim olmuştur. genelde hereksle paylaşılmaz malesef
  6. Ontrol L-ION

    l-ıon moduller konvensiyonel sistemler için üretilmiş programlanabilir kontrol panelleridir. ep44 m modeli modbus haberleşmleidir( touch panel bağlayabilsin.) içinde hazır senaryolar vardır yada kendinde sistemine uyarlayabilirsin. bir adet klima santrali kontrol edebilmene yarar.
  7. Klima Santrali Kontrol Paneli

    ontrol kontrol paneli ( türkçe menü) ve delta hmı ile ile en basit ve ucuz şekilde yaptırabilirsiniz. hazır bir pano bulamazsınız. ihtiyaç halinde yardımcı oluruz
  8. Klima santrali asiri su yapiyor?

    Merhaba. Eğer sorunu hala çözemediniz ise onumuzdeki yaz aynı sorunu yasamamanız için yaoğuşma suyunun tahliye olduğu boruya toplu sifon takmanız gerekli. yoksa su hep içeriye gitmek ister.
  9. CERMATE 3,5 inch yardım

    Merhaba arkadaşlar. Elimde 2010 yılı sıfır pl035 var 4 tane. Bunları değerlendirmek istiyorum fakat sadece rs232 com port var download için. USB to rs 232 dönüştürücü aldım. 2-3-5 ve 3-2-5 dizaynınıda yapmama rağmen download yapamıyorum. Bilgisi olan arkadaşlar yardım.
  10. MP1301E için versiyon

    Merhaba. Yeni projemde mp1301e kullanmak istiyorum. mikrodiagam versiyonu 1.1.83 yüklü. ne yapmalıyım
  11. 4-20 mA sensör okuma

    Merhaba mp kullanıcıları. Senaryomda 4-20mA basınç sensörüm var . 4 mA de 0 psi, 20 mA de 435 psi range değerleri. 200 psi ile 280 psi arasında tek bir AO dan abb 310 ile 3 kademe motor sürcem ( 220psi 4 volt 20hz 250 psi 7 volt 35 hz 280 psi 10volt 50 hz gibi ) . blok yardımı lütfen
  12. Lon ile Otomasyon Sistemi Bilen Var mı ?

    ne tur bir otomasyon düşünüyorsunuz. aydinlatma hvac vb gibi. Schneider lonworks iletişim altyapisini ullaniyordu knx en. gecmediyse.
  13. DOPB ile EP44 haberleşme yardım

    Delta hmı ile ep44 arasında bir türlü veri alışverişi yapamadım. haberleşme ok ama bilgileri okuyup DO lara hükmedemiyorum. ekte register adreslerini veriyorum. Mesela İN1 de sıcaklık sensörüm var. Sayı göster butonunda okuma adresi ne yazmayalım. Çok şey denedim ama olmadı. Acaba HEX Mİ olmalı...
Geri