  1. Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?

    hicbirsey soylediklerine ben de katılıyorum. Problem seçimle değil ayarla alakalı. 12-24 A lik seçtim diyelim, ancak bu aralıkta bir değere ayarlamak gerekiyor. 18 A - motorun çektiği maksimum akım değeri 22 A - motorun nominal akımı 24 A - maksimum ayar değeri hangi değere ayarlarsın, bununla...
  2. Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?

    Şu anda sistemimizi değiştirmek hem mekanik hem de elektriksel olarak oldukça zor, zaten testleri yapılmış ve onay alınmış bir cihaz. Ancak bu konu -şalterin kesme akımı değeri ayarı- ile ilgili standart (TSE,IEC vs. ) olup olmadığını sormuştum. İlgin için teşekkürler
  3. Termik Manyetik ve Kompak Şalter Seçimi?

    Arkadaslar benim konu ile ilgili ancak farklı bir sorum var. 11kW lık bir motor için termik ayar aralığı 20-25 A olan bir şalter seçtim. Testlerde cihaz içindeki motorun en fazla 18,18 A akım çektiğini ölçtük. Motorun nominal akımı ise 22,0 A Şalterin kesme akım değeri ile ilgili bir standart...