  1. Makara

    teşekkür ederim
  2. Makara

    arkadaşlar kolay gelsin bana 1 adet enrji nakil hattı çekiminde kullanılan aliminyum döküm karışımı direge asılan makara lazım izmirde nerden bulabilirim.
  3. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    motorlar sık devreye girip cıkıyor cos 99 da ama tuketim düsünce sıkıntı oluyor zaten giriş cıkıs surelerini denedim yine aynı tuketim düstümü kap reak cezaaada
  4. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    motorlar trifaza fazlar arası cok dengesizlik yok
  5. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    2 adet daha akım trafosu eklemen gerekiyor 100/5 yeterli olacaktır tuketimin düşük oldugu icin rolenin arkasında baglantı seması var fakat dikkat et aynı akım trafosu ile role fazları aynı olmalıdır yoksa kompanzasyon şaşma yapar birde bagladıktan sonra roleyi fabrika ayarlarına geri al sistemi...
  6. Yıldız/Üçgen Termik Röle Seçimi

    öncelikle zaman rolesini kontrol et veya panoda kondansatör varsa yıldız kontaktorün altından baglıysa üçgen kontaktörun altına baglamanı tavsiye ederim birde voltajları kontrol etmelisin gerilim düşümü olabilir.
  7. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    3 fazlı role
  8. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    kondansatörler normal fazlar ortalama r=17 A s =18 A t=15 A çekiyor role ayarlarını kontrol ettim hatta roleyi söküp yerine kael varko 308 degişen bişey olmadı 12 kademeye çıkarsam işe yararmı 1 den 5 kadar 1 kvar kondansatör baglasam düzene gelirmi acaba...
  9. capasitif yazarmı

    roleye giren R S T fazları ile akım trafoları aynı girişleri aynı fazdamı kontrol et ve role fazları akım trofosunun girişinden alınmış olabilir baglantıları gözden gecir bakalım
  10. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    kondansatörler normal fazlar ortalama r=17 A s =18 A t=15 A çekiyor role ayarlarını kontrol ettim hatta roleyi söküp yerine kael varko 308 degişen bişey olmadı 12 kademeye çıkarsam işe yararmı 1 den 5 kadar 1 kvar kondansatör baglasam düzene gelirmi acaba...
  11. reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım

    arkadaşlar meraba tavuk yetiştirme çiftliginde reaktif %32 capasitif %25 cezalı gidiyor 24 saatlik tüketim aktif 10 kw sayaç carpanlı çarpan 10 yani 100 kw harçama oluyor fakat civcivler büyüdügü zaman tüketim artıyor reaktif %16 capasitif %11 oluyor kümes bosaldıgı zaman tüketim düşüyor ne...