Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    röleden manuele alındığını biliyorum ben kendim çektirip ölçüm yapmak için pakoşalterler ekledim. pakoşalterlerle manuele alıyorum orada sıkıntı yok. sıkıntı birden fazla kademeyi anda devreye alması...
  2. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    röleyi manuele pakoşalterle alıyorum eneriji nasıl aldığıma tekrar bakmam lazım
  3. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    ilk defa böyle bişey geldi başıma. benim aklıma gelen şey acaba ben manuele aldığımda enerji bi yerden dönüş mü yapıyor? eğer öyleyse çektirebilir kademeleri
  4. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    sıkıntıda o zaten onu soruyorum bende :) entes rg3-12cs
  5. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    sıkıntıda o zaten onu soruyorum bende :) entes rg3-12cs
  6. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    rölede diyelim ki 3-6-8 nolu kademeler çekmiş olsun. ben geldim manuel konuma aldım kondansatörün kapasitelerini ölçecem. manuel konuma aldım rölemi. 1-2-4-5-7-9-10-11-12 nolu kademelerden herhangi birini pakoşalterle çektirirsem sıkıntı olmuyo. ama 3-6-8 nolu kademelerden birini pakoşalterle...
  7. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    bilgisi olan yok galiba :(:(
  8. kompanzasyon panosundaki pakoşalterler kendi kendine çekiyor

    merhaba arkadaşlar. ben işyerim için yeni kompanzasyon panosu yaptım. arasıra kondansatörleri denemek için her kademeye manuel pako şalter buton ekledim. panomu manuel konuma alıp herhangi bir kademeyi çektirdiğimde otomatik konumda o kademeyle birlikte çekilen tüm kademeleri devreye alıyor...
Geri
Üst