Arama sonuçlarınız

  1. joker39

    midea arıza

    Sanırım cihazınız on/off modelini yazarsanız daha iyi yardımcı olabilirim ama timer ışığı yanıp sönüyorsa iç ünite ortam sensörü arızalı olabilir.
  2. joker39

    midea klima arzası

    cihazın modelini yazarsan yardımcı olurum. ama şunu söyleyebilirim midea 24,000 çoğu dıştan beslemeli, yinede modeli önemli.
  3. joker39

    KLİMADAKİ FAN MODU ??

    Klimalardaki fan modu ne işe yarar ??
  4. joker39

    KIŞ KİTİ ??

    Kış kiti sadece dışünite fanına etki etmiyormu? yani inverter klimalarda kış kitiyle dış ünite kartı kesişip dış ünite fanını kontrol edemez anlamınamı geliyor. :confused:
  5. joker39

    KIŞ KİTİ ??

    inverter klimalara kış kiti takılırmı? detaylı bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum.??
  6. joker39

    R 410 Gazı Özelliği?

    Arkadaşlar R410 gazının kaynama ve buharlaşma derecelerini bilen varsa yardımcı olabilimi?? bir de tam olarak istediğim komprasörden çıkış sıcaklığından emiş sıcaklığına kadar izlediği bu yolda ki değişim dereceleri hakkında bilgisi olan arkadaşlarımdan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler.
  7. joker39

    D-24IN modelli 24btuluq vestel klimasi arizasi

    Dostum bu konu ile alakalı bir soru daha sorulmuştu https://www.kontrolkalemi.com/forum/iklimlendirme/35414-vestel-klima-ariza.html burası sana yardımcı olabilir sanırım. kolay gelsin...
  8. joker39

    Kompresör Devreye girince iç ünite fanı duruyor

    Yazımda söylediğim gibi TAHMİN dedim tecrübem ile böyle yapmalısın demedim doğru marka ve model olmadan söylememeliydim ama bir yol göstermek adına böyle birşey yazdım belki bu bilgiden yola çıkarak sorunun nedenine ulaşılabilir tahminen diye düşündüm hemen yargılamamak lazım öyle değilmi sayın...
  9. joker39

    Kompresör Devreye girince iç ünite fanı duruyor

    İç ünite ön kapağını açarak 2-4 terminalleri arasında 220 VAC gerilim kontrolü yapın olmadı en son ihtimal iç ünite kartı gibi tahminim bu yönde.
  10. joker39

    Yarı Hermetik Soğutma Kompresörlerinde Likit Tutucu Fonksiyonu.

    Yağ buharı sever likit tutucuya geldiğinde buharla beraber dışarı atılır, yani likit tutucu da sıvı ile kalmaz buhar ile kompresöre geri döner. Bildiğim bu :rolleyes:
  11. joker39

    Klimada timer ışığı yanıp sönüyor.

    midea klima var timer ışığı yanıp sönüyor zamanlayıcı hatası olduğunu düşündüm ama değil şalterleri açıp kapattım klima çalışıyor 1 dk sonra yine timer yanıp sönüyor yardım?:confused: Benzer Konu: Klima kendi kendine kapanıyor ve timer ışığı yanıp sönüyor.
  12. joker39

    Klimadan Kötü Koku Geliyor.

    Yardımlarınız için teşekkürler bu kimyasal olayı iş görür gibi görünüyor kendim bu işi becerirmiyim bilmiyorum deneyeceğim artık olmadı servis çağıracam. :)
  13. joker39

    Klimadan Kötü Koku Geliyor.

    Klimalı ortamda içilen sigaradan dolayı klimadan kötü kokular gelmeye başladı çözümü olan varmı acaba.???
  14. joker39

    multi cihazda p5 hatası?

    4 lü multi cihaz bağlandı iki iç ünite sorunsuz çalışıyor diğer ikisi ara ara p5 hatası veriyor (p5 hatası dış ünite sıcaklık koruması diye biliyorum) sorun sensördenmidir yoksa anakarttamı bir sıkıntı var?