  1. Trafo yağ izolasyon tesi

    Merhaba 34,5 kV/0,4 V veya 10 kV/0,4 V yağlı trafolarda (yağ genleşme depolu veya hermetik) yağ izolasyon testinde AG-YG : 5kV YG-Tank : 5kV AG-Tank : 2,5kV uyguluyoruz ve 30. sn ve 60. sn de direnç değerlerini alıyoruz. (M ohm veya G ohm cinsinden) Ne kadar yüksek direnç değeri çıkarsa o...
  2. Faz-Toprak Arızası

    Merhaba, Orta gerilimde (faz-nötr 19 Kv- faz-faz 33Kv) bir fazda faz-toprak arızası olduğu zaman diğer fazlardaki gerilim seviyeleri 40 Kv seviyelerine kadar çıkmakta. Bunun nedeni nedir? Ayrıca faz-faz kısa devre arıza olduğu zaman diğer fazda bir gerelim yükselmesi yada dengesizlik görülür...
  3. Parafudr İletkeni

    Sayın DOGAN__ Cevabınız için öncelikle teşekkür ederim. Trafoyu yıldırıma karşı korumak için kullanılacak parafudr seçimi yapacaksak hangi sınıf uygun olur? Birde iletken malzemesi olarak sorduğum bakır iletken, galvanizli çelik, alüminyum vs. hangisi yönetmelik ile belirlenmiş iletkendir?
  4. Parafudr İletkeni

    Merhaba arkadaşlar BEDAŞ'da staj gören bir üniversite öğrencisiyim. Aklıma takılan bi konuda sizden yardım alabileceğimi düşündüm yardım edenlere şimdiden teşekkürler. Parafudr topraklaması yapılırken iletken malzemesi ve kesiti nasıl seçilir? Yönetmelikte belirlenmiş iletken nedir? İnternette...