Haberleşme kartlarının doğru çalışıp çalışmadığından emin olmalısın. b2 deki haberleşme modülünü test yapabileceğin bir cpu ile test edebilirsin. Eğer yoksa b1 ve b2 deki haberleşme modüllerini yer değiştir. Tabi profibus adreslerini de ayarlamalısın. b1 in yerine taktığın haberleşme modülü...
Sürücüden 8 tane word okuyabilirsin. Bunun için PLC de ve sürücüde ayarlarını yapman gerekir.
Sürücüde P2051(0) dan P2051(8) e kadar ki parametrelerin içine okumak istediğin parametreyi yazmalısın.
Bu parametrelerin içine "r0947[8] Son hata kodu" veya "r0949[8] Hata değeri" ayarlarsan PLC de o...
Eğer elinde varsa yada biryerden tedarik edebiliyorsan Loop kalibratörü kullanmanı tavsiye ederim. Loop kalibratörünü önce kart tarafından bağlayıp 4-20ma i simüle edersin. Eğer bir sıkıntı olmuyorsa PLC kartın sağlam demektir. Aynı işlemi sensör tarafından kabloya bağlayarak denersin. Bir...
Tork ayarı yükseltmen gerekiyor bu durumda. Fakat vana önceden çalışıyordu zannedersem. Dolayısıyla bir zorlanma mevcut. Önce bu zorlanmayı iyi teşhis etmen gerek. Şu da olabilir; kapama switch ayarı normalden biraz daha ilerde ise yani Vana gerçekte kapalı ama birazda kapanmaya çalışıyorsa...
Auma marka vanalarla epeyçalıştım. Displayin hemen altında açma ve kapama için iki tane tork ayar vidası var. Aumanın sitesinden sendeki kodu aratırsan manuelinde tork ayarının nassıl yapıldığını gösteren kısmı bulabilirsin. Kabaca şöyle tarif edeyim...
FC105 bloğunda data tipleri aşağıdaki gibi olmalı
IN :INTEGER
HI_LIM :REAL (FLOATPOINT 32 BIT)
LO_LIM: REAL (FLOATPOINT 32 BIT)
BIPOLAR:BOOL
OUT: REAL (FLOATPOINT 32 BIT)
RETVAL: WORD
Örneğin bloktaki ilgili yerlere aşağıdaki gibi adres verdiğimizi düşünelim
IN :mw20
HI_LIM :100.0
LO_LIM: 0.0...
Wincc nin yeni versiyonu 7.3 çıktı. Bu versiyon windows 8 i destekliyor. Tabi ki eski versiyonlarda olduğu gibi windows Home Edition olmamalı.
WinCC V7.3 aşağıdaki işletim isitemlerini destekliyor.
Windows 7 SP1(32-Bit / 64-Bit) Professional, Enterprise, Ultimate for WinCC Server /...
Arkadaşlar s71200 wincc 7.0 ile direk haberleşmiyor. wincc nin OPC sini kullanarak haberleşiyorsunuz. PC nizde tiaportal, step 7, wincc 7.0 yüklü olması gerekiyor. Aynı zamanda wincc yi kurarken simatic. net i de kurmanız gerekiyor. OPC simatic. net ile beraber geliyor. Emin olmak için...
Her bir pompa için zaman sayacaksın. Sistem on yada off durumunda sürekli süreleri karşılaştırma yapacak. Pompa isteği geldiğinde zamanı düşük olan devreye girecek. İkinci istek varsa yine ikinci en düşük zzamanlı pompayı çalıştırman gerekiyor. Burda şunada dikkat etmen gerekir, bir pompa arıza...
Rölenin kontaklarını sürücünün dijital girişlerine bağlayacaksın. (10 ile 13 numaları uçlar.) Potansiyometreyi de kablonun ekranını (1), Orta ucunu (2) AI1, Diğer uçlarını da 3 ve 4 e AGND, 10V a bağlayacaksın
Sürücüde de aşağıdaki parametreleri ayarlaman lazım.
9904 -9909 a kadar olan kısma...
ABB sürücüler için şunları belirtmek istiyorum. Öncelikle bu sürücüleri 3 farklı şekilde kumanda edebiliriz. 1) haberleşme ile 2)Üzerindeki giriş çıkış ile 3) Üzerindeki key pad ile. Bunları yaparken ABB bize şu kolaylığıda sunuyor: Birden fazla kumanda şekli seçebiliyoruz. Bunu da parametrerde...
Auto-Manuel olarak kasdettiğin nedir. Yani Manuelde Keypadden mi kumanda edeceksin yoksa pano üzerinden start-stop ve potansiyometre ile mi kumanda edeceksin. Automatikte nereden kontrol edeceksin. Sistemi biraz anlatırsan ve bunları yazarsan yardımcı olabilirim
2kw motor, pako şalter ile günün belli saatlerinde çalışıp duracak şeklinde hazırlamış olduğum proje dosyasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz
https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/79996-2-hp-yildiz-motor-panosu-yapicam/sayfa2.html
Pano tasarımı yapılırken seçilecek otomatik sigortaların karakteristliklerine göre seçilmesi önemlidir. Bunun için aşağıdaki bilgiden istifade edebilirsiniz.
Based on the Tripping Characteristics, MCBs are available in B, C, D, 'Z', 'K' and 'S' curve to suit different types of...
Orta ölçekli bir S7 1200 PLC alıp çıkışlarının her birini röleye bağla. Bu röle çıkışlarının bir kısmını aynı sete monte edeceğin kontaktör (motor yolverme devresine bağla). Diğer röle çıkışlarını bir kaç lamba ve klemense bağla. Klemense bağladığın röleler ile istediğin şeyi kontrol edebilme...