Arama sonuçlarınız

  1. Elektrik Proje Okuma (istek)?

    projeler genel mantık olarak aynıdır yatay sutün ve dikey sutun olarak değişir,projelerimizin %95 gibi kısmında alt sağ ksımda hangi sayfada olduğumuz yazar,örneğin panoda 12k14 kontaktörü arıyorsunuz projeyi elimeize aldığımızda proje sağ alt kısmında bulunan sayfadan page12 (genelde)geliriz...
  2. Gerilim trafolarında açık üçgen bağlantısı neden 100/3 Volt?

    Fazlar arası gerilim (100 V) , Faz nötr arası gerilim (100 / karekök 3) olur da ondan. (100 / 3) sargısı bulunan trafolar, nötrü izole veya yönlü koruma yapılması gereken sistemler içindir. bkz. (TEDAŞ Halil Rifat ILICAK tabloları - ŞEDŞ kitabı sayfa 371)
  3. Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

    Değeli GENÇLER, Ne yapalım ki Türkiye'de kitap da az, okuyan da az. Onun için öncelikle, 1- Lisan öğrenin. 2- Yazılmış kitapları arayın bulun, okuyun. 3- Arkadaşıma sordum gibi, ağızdan dolma bilgi edinmekten uzak durun, çünkü yanlış bilgi, bilmemekten DAHA KÖTÜDÜR. 4- Akım Trafoları...
  4. EMO Bizim Yanımızda Değil!

    Değerli GENÇLER, Yukarıdaki (Haklı/Haksız) eleştirilerinizi EMO ya ilettim. Haklı olanlar var tabii ki, örneğin kurs ÜCRETLERİ gibi... Haksız olan ise, EMO'nun siyaset yapması. EMO bizim en önemli ve yasal Sivil Toplum Kuruluşumuzdur (STK). Demokrasilerde (STK) olmazsa demokrasi OLMAZ...
  5. İletim Hatlarını Nasıl İsimlendiriyoruz?

    Ben kitabımda Alüminyum iletkenleri Türk Standardı olarak imal edelim ve Türk isimleri verelim ÖNERİSİ YAPTIM. Neden ? Al. iletkenler, Amerika-Kanada Standartları ile üretilip kullanılmaktadır. Örneğin Rose 21,16 mm2 , Aster 67 mm2 , Swallow 31,14 mm2 - Bunlar BAKIR iletkenlerin kesitlerinden...
  6. Metal Clad Hücrede Bara Adaptasyonu

    Ulusoy bu sorunu çözümler.
  7. Gerilim Düşümü Hakkında Yardım?

    Dengesiz yükler vardır, Bunlar dengeli hale getirilmelidir.
  8. Sizce en iyi kesici hangisi?

    ANKET SONUCU YANLIŞ. DEĞİŞTİRİLMELİ. Genç arkadaş'ın verdiği karşılaştımada VAKUM KESİCİ nin en iyi olduğu görülüyor. Ben de aynı görüşteyim...
  9. Ring Sistemi

    RİNG KAVRAMI Ring sözcüğü (ing. halka, türkçede göz olarak söylenebilir, türkçede yine ring olarak yerleşmiştir.) Ring aynı noktadan çıkan, aynı noktaya dönen olabildiği gibi iki ayrı noktaya bağlandığı için ring olarak kabul edilebilecek bağlantı şeklidir. Ring iki türlü çalıştırılabilir...
  10. O.G. Beton Direk Atlamalarına İzolasyon?

    ÖNERİ: (OG) de Hava Hattı Kablosu (OG) de ALPEK KABLO uygulaması yok. UYGULANABİLİR. Bilhassa Şehir Elektrik Dağıtım Şebekelerinde (ŞEDŞ) . Kitabımda bu öneriyi bulacaksınız. Bu imalat geliştirilebilir ve pek çok yararlar sağlayabilir. www.SehirSebekeleri.com Elk.Y.Müh. Birol YILMAZ
  11. Akım Taşıma Kapasitesi ve Gerilim Düşümü

    KABLO KESİTİ TAYİNİ: 1- Önce taşıyacağınız GÜÇ ve buna göre çekilecek akımı hesaplayın : N = UxIxCosfi (W) , I = N / Uxcosfi (amper) 2- Bu akıma göre Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği "Çizelge-13; grup 2" bak. Burada kablo için kullanacağın sigorta akımı ve kesitlerine bak. işte bu değerler senin...
  12. işletme topraklaması

    İŞLETME TOPRAKLAMASI Şebekede Nötr topraklamasına işletme topraklaması denir. Bu trafonun NÖTR ucunun 1x50 mm2 NYY (20m) ilerde topraklama elektroduna bağlanması ile yapılır. Ayrıca her AG çıkışına bağlı hatlarda bilhassa son direklerde NÖTR telinin topraklanması ile yapılır. Bunun görevi...
  13. Topraklamalarda Yanlışlar ve Doğrular - İsa Önder İlisu (19 Mart 2011 WIN 2011)

    Aşırı Gerilimlerden KORUNMA; 1- Bilgisayarlarınızı (BS) UPS (kesintisiz güç kaynağı) ile besleyin. Bu hem enerji kesilmersinde hem de aşırı gerilimlerin (BS) a ulaşmasını ÖNLEYECEKTİR. 2- Dünyada gelişmiş ülkelerde çok kullanılan, ülkemizde maalesef bilinmeyen ve kullanılmayan SUR SUPPRESER...
  14. Yüksek Gerilim Hakkında Tüm Bilgiler Buraya

    birolyilmaz-SehirSebekeleri Değerli Burçin ERİŞEN, Çalışmalarınız için sizi kutlarım. Devamını dilerim. Bir ay önce yayınladaığım kitabımı da incelerseniz sizlere yararlı olacağını umarım ve görüşlerinizi beklerim. Selam ve sevgiler. (birolyilmaz, sehirsebekeleri) - [email protected]...
  15. Vakumlu Kesici ve OG Hücre Fotoğrafları

    Aşağıda çeşitli kesicilerin mukayesesi görülmektedir. (TEK–YG Teçhizatı/Hasan Hüseyin Ay-sayfa 18) Liste 2.9.10-3 Çeşitli Kesicilerin mukayesesi Liste görüntülenemedi. Özür dileriz. Yükte In : nominal yük akımında, Kd de (Ik) : (kd) akımının yüzde yirmisinde, (kd) akımının yüzde yüzünde...
  16. Og Kesicisinin Sökülmesi & Toplanması (resimli)

    Çok İyi bir görsel bilgi aktarımı, devamını dilerim. Kutlarım.
  17. Adp Kompanzasyon Arası Kablo Kesiti

    1000 kVAR için akım 1444 A 120 lik kablo akım sınır değeri 250 A dir. 1444/250 = 5,7 Her faz için 6 adet 120 lik kablo gerekir. veya 2 adet 40x10 Cu bara (bkz. EMO Ajandası - 500 kVAR teçhizat değerleri; 1000 kVAr 500 kVAR ın iki katı olarak seçilebilir. NOT: İletken ve kabloların "akım...
  18. Orta Gerilim Projesi Lazım

    AG-OG Proje çizimi konusunda "Şehir Elektrik Dağıtım Şebekeleri Projeleri" kitabımdan yararlanabilirsiniz. ***@*** Elk.Y.Müh. Birol YILMAZ
  19. Orta Gerilim Trafosu Kademe Ayarı

    Trafolarda gerilim ayarı, kademe ayar şalteri ile yapılır. Bu işlem trafo BOŞTA (Yani trafo yükü yok-AG Şalteri kesik) iken veya en iyisi Trafo OG gerilimi KESİK iken yapılır. Kademe ayarının değerleri Trafo etiketi üzerinde belirtilmiştir. Genelde her kademe %2,5 tur ; 4 veya 8 kademe (+;-)...
  20. Akım Trafolarının Dönüştürme Oranları

    YANLIŞ BİLGİLER Değerli arkadaşlar. Yorumların çoğu maalesef yanlış. Lütfen düşünmeden yazmayın. Akım trafosunun sekonderi kısa devre edecek seviyede cihazlarla kullanılır. Ampermetre, Watmetre, Sayaç, Röleler vs. Bunların sargı dirençleri çok küçüktür. Yani kalın tellidirler, sayacın kalın...
Geri