Arama sonuçlarınız

  1. Frekans inverter mi? Konverter mi?

    Ben şöyle bir yorum getirmek istiyorum; Sürücüye uygulanan AC gerilim önce doğrultulur, sonra istenilen frekansta bir AC gerilime tekrar dönüştürülür (konvert edilir). Doğrultan kısıma "rectifier", dönüştürücü kısma "inverter" denir. Sürücü = Frekans konverteri= Rectifier + Inverter.
  2. En iyi kondansatör sizce hangisidir?

    İşletmede OG ye ait Etitaş, Nokian ve Kondaş gibi 3 farklı markada kondansatör var. 150kVar-250kvar lardan oluşan gruplar halindeler. Arıza görmedim. Yerlerini unuttum diyebilirim. Etitaşları eskidiği için Kondaş ile değiştirmeyi düşünüyorum. Bence 2 önemli husus ortam sıcaklıkları ve uygulanan...
  3. invertör mm440

    Eğer motor devreye girerken bu ikaz geliyorsa P1120 hızlanma zamanı çok kısa seçildiğinde bu ikaz gelebilir.Yavaşlarken yada dururken geliyorsada P1121'i kontrol et derim. Kolay gelsin,
  4. MM440 FANDA KULLANIMI

    1121 yavaşlama zamanı kaç? Fabrikasyon 10sn dir Kısaltmayı denediniz mi?
  5. mm 440, A502 sorunu

    P1254 fabrikasyon değeri 1, 0 yapmayı deneyin derim. Sanki aynı problem bendede olmuştu böyle yapınca düzeldi diye hatırlıyorum. Birde cihaz dahili tip filtreli model mi acaba? Sipariş kodundan anlaşılır. Girişe 380/380 küçük bir trafo takmakta çözüm olabilir. Toprak hattı bağlantısıda...
  6. mm 440 bilgi aktarımı

    PLC'nin hız kontrol cihazını tanıması için cihazın bir adresi olmalıdır. Profibus modülü adres ayarı dip switchler ile yapıldıysa eğer enerji kesilip verilmesi ile bu adres bilgisi aktif olur. Bunun dışında benim bildiğim parametre atılması (download işlemi) profibus ile olmaz. Drivemonitor...
  7. mm 440 bilgi aktarımı

    Micromaster 440 el kitabında F22 karşılığına baktınız mı? I/O kartı tam oturmamış olabilir yazıyor. Klemens bloğu, elektrik bağlantıları yapılması sırasında oynadıysa yerinden, Giriş-Çıkış kartına tam temas etmiyor olabilir. Enerjisi kesildikten sonra bu kısmın sökülüp takılması probleminizi...
  8. Simovert Fault 36

    Dostum cevabı kendin vermişsin zaten , 2 nolu dijital inputtan bir sinyal kesilmesi söz konusu. Panonun elektrik resmine bakılırsa nerden geldiği belli olur. Genelde pano içindeki sigorta yardımcı kontakları, pano üzerindeki acil stop butonu gibi alarm kontakları bu tip girişlere bağlıdır...
Geri
Üst