Arama sonuçlarınız

  1. Ameliyathane İstenilen Nem Oranını Sağlama

    Hava hızınızı düşürmeniz gerektiğini düşünüyorum yazdıklarınızı okuyunca. Şayet bir bina yönetim sistemi kullanıyorsanız ekran görüntülerini yayınlamanız durumunda daha net cevaplar verilebilecektir.
  2. fancoıl arızası

    Elbetteki hava durduk yere olmuyor, arkadaşın dediği gibi gerekli yerlere otomatik hava alma sistemini ilave ettikten sonra, sisteminde ciddi bir kaçak arama çalışması yapmalısınız, ayrıca mutlaka otomatik su doldurma sistemi gerekli olacaktır eğer kaçağın yerini bulamazsanız. kolay gelsin.
  3. akıllı bina sisteminde kafama takılan bi kac soru ?

    mesele yapı içerisinde bulunan tüm kontrol edilebilir noktlar bir yerden ve bir senaryo üzerinden kontrol edip, max. enerji tasarrufunuz ve konforu sağlamak
  4. Bina Havalandırma Otomasyonu

    Arkadaşlar, dönüş kanalına konulacak aktif veya pasif tip sıcaklık sensörü yeterli olacaktır, ancak burda plc ve program markasından bahsetmişsiniz, söyler misiniz bana 0-10v/4-20mA aktif veya ni1000 yahut pt100/1000 gibi analog input okuyamayan marka kaldı mı veya varmıydı?
  5. Fan coil unit controller

    Genelde genel olmayan alanlarda kullanılan bir cihazdır. Cihazın içinde tıpkı split klimaların iç ünitelerinde bulunan bataryadan vardır. Eğer yaz/kış tesisatınızda soğuk sıcak su birden bulunuyorsa çift bataryalı sistem kullanmak daha mantıklıdır içeriyi: ısıtmak istiyorsanız ısıtma...
  6. rlu 22o siemens

    sistemin ve sorunun hakkında bilgi verirseniz yardımcı olmak daha kolaylaşacaktır türkçe kaynak birz sıkıntılı
  7. Fan coil unit controller

    3 hız için hazırladım şemayı her kontağın çıkışını bir devir olarak kullanabilirsin
  8. Fan coil unit controller

    hız kademeleriyle birer kontaktör çektirip 4 fcu cihazını da açık kontaklarına bağlayabilirsin bi şema çizmeye çalışacağım sana
  9. Akıllı binalardaki teknik sistemler

    vav hakkında ne öğrenmek istiyorsunuz netice olarak vav cihazı üzerinde bir damper bulunan bir boxtan meydana gelir üzerinde hava debisini ölçebileceğiniz mekanizması bulunabilir vav üzerinde koyulduğu kanal hattından geçirmek istediğiniz havanın debisini ayarlamanıza yarar yani mahale...
  10. kontrol paneli RLU232 VE RLU236

    RLU 232 Cihazı, 2 Kontrol Çevrimi, 3AO, 2DO RLU 236 Cihazı, 2 Kontrol Çevrimi, 3AO, 6DO Noktalarına sahiptir sorduğunuz soru sadece bunu öğrenmek istiyormuşsunuz gibi görünüyor
  11. havalandırma sistemi çalışması nasıl olmalı?

    genel mantık olarak ne kullanırsan kullan eğer otomatik kontrol yapacaksan (bms veya klasik) iki adet set değerin olacaktır 1.si sıcaklık setin 2.si de nem setin kullanacağın sistem bu setlerini en ekonomik şekilde yakalamak için vana motorların pompaların ve damper motorlarını otomatik olarak...
  12. insıght programı ve yazılmı hakkında bilgi,

    dongle olmadan ancak pdfleri okuyabilrsin :)
  13. MCC odası soğutma

    işletmende çiller bulunuyorsa stulz cihazlarını kesin öneririm çillerin yoksa bu cihazlar için condensing unit gerekmektedir yine de çok başarılı bir uygulama
  14. mcc ve ddc panoları hakkında detaylı bilgiler edinmek istiyorum..

    dostum bu dediğin böyle hiç bişey bilmiyormuşsun gibi anlatımı yapılabilecek birşey değil çünki bu konunun sınırı ve bir ölçüsü yok eğer bildiklerinden merak ettiğin ve sormak istediğin bişey ya da herhangi bir problemin varsa buyur sor fakat geri kalanı için üzülerek söylemeliyim ki kitaplara...
  15. Fancoıl motoru arızaları

    cihazınızın sargıları hasarlı durumda, fazla akım çektiğinden ısınıyor ve motor termistörü bir süre sonra atıyor cihazı maksimum 5 dk çalıştırabilirsiniz sonra yeniden duracaktır motorun değişmesi gerekli iyi günler
  16. Run Komutu Çalışmıyor....

    remote anahtarlama klemensinden çalıştırmayı dene
  17. Hvac Uygulamalari

    o zaman istinye parkın kabul heyeti pek bi toymuş :) ne diyeyim
  18. Hvac Uygulamalari

    Istınye parka da amma çok damper motoru kitlemişsiniz camlı tavan yanındakilerinin kabloları bile boşta sallanıyo saymayı gözüm kesmedi 8)
  19. Festo da çizim için yardıma ihtiyacım var!!!

    Selam dostum topiği şansa gördüm buyur istediğin çizim
  20. Honeywell Fan Coil Sistemleri

    doğru söylüyorsun yapılabilir ancak fan coillerde de yapılmak zorunda kalınabiliyor hastaneler buna en belirgin örnek olacaktır her ortamda ayrı bir iklim sağlamak zorunda kalabiliyorsunuz