  1. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    önemli olan araştırmak paylaşmak teşekkür ederim bilgiler için
  2. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    tam yükte çalışırken alınan değerler
  3. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    peki nasıl düzelebilir sonuç olarak makina tam yükte çalışırken herhangi bir problem yok yani yok derken endüktif çok yavaş ilerliyor
  4. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    açıklayıcı bir yazı yazdığınız için teşekkür ederim sisteme uygun monofaze kondansatör bağlanırsa sorun ortadan kalkar
  5. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    peki bu problem nasıl ortadan kalkabilir konuyla ilgili bilgi verebilirmisiniz
  6. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    3 fazdan ölçüm yapıyor monofaze kondansatör yok bu değerler gece oluyor sistemde yük olmadıgı zaman
  7. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    0,65 0,99 0,99 böyle bir değer veren röle ne demek istiyor sizce
  8. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    sizce kapasitif yükü oluşturanlar nelerdir? sizin anlatımınızdan şnu anlıyorum ben ozaman kondansatörler sistemden çekilen endüktif yükü ortadan kaldırmak için kullanılır doğrumudur doğru sistemin kapasitif yazması için kontaktör yapıması veya ihtiyaç yokken devreye kondansatör alması ile...
  9. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    tesise geçtiğimde dediğinizi yapıcam
  10. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    kusura bakmayın onu atlamışım bu güç iki adet trafodan ortak çekiliyor yani bir kısmı diğer trafodan geliyor ama tek bir sayaç okuyor yani oda demek oluyor toplam kvar 420 en son gelen fatura
  11. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    kondansatörler ömrünü tamamlamış olabilirmi ?
  12. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    entes röle ilk kademe trifaze bağlı zatwen sistemde monofaze kondansatör yok sıkıntı ondan olabilir galiba
  13. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    akım trafosu oranı 30/5 gerilim trafosu oranı 315 sisteme 2 adet 400 kva trafo bağlı
  14. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    teşekkür ederim istediğim cevap buydu aslında gece sistemde tek fazda yüklenme oluyor yani röle ekranına baktığımızda değerler 0,65 0.99 0.99 gibi buda herhalde monofaze kondansatör ihtiyacı duyuyor trifazeyi algılayıp devreye almıyor teşekkür ederim
  15. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    teşekkür ederim doğrudur bilgi bilgiden üstündür saygı duyarım endüktif mikatarı aşağıya çekmek için kondansatör kullandıgımız doğru bunda hem fikiriz benimde sizden öğrenmeye çalıştıgım neden kapasitif yazsın yeterli kondansatör var ise sisteme ihtiyacından fazla kondansatör bağlı olsa...
  16. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    evet sayaç üzerinden optik göz ile okuyoruz 2 adet 400 kva trafo bağlı hücreye
  17. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    burası bir kırma eleme tesisi yani elimizdeki kondansatörler yeterli geliyorsa sayaç neden kapasitif yazsın onu anlamadım bende benim öğrenmek istedigim endüktif ceza neden geliyor ? mesela şu anda tesis durdu değerler bunlar nedendir
  18. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    kayıtlar OG tarafında sayçatan alınıyor
  19. Bilgi - Kontrolünü yaptığım bir işletmede endüktif cezadan kurtaramıyoruz

    Tesiste 210 kvar kondansatör 12 kademe entes röle var tesis tam kapasite çalışırken bütün kademeler çekiyor akşam tesis durduktan sonra kademeleri bırakıyor ve sadece şantiyede gece kullanılan aydınlatmalar kalıyor ne yapmamız gerekir sizce