Arama sonuçlarınız

  1. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    syn @YaşlıUzman, Cosfi değiştirmek çözüm değil ki Kompanzasyon sistemi komple kapalı sistemdeki kapasitif etki kondansatörlerden gelmiyor yüksek gerilim hattımızdan kaynaklanmakta bundan dolayı OG taraftan ölçüm yapıp Ag den reaktör devreye alacak bir sistem yapılıyor.
  2. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Olaya farklı bir boyut getireyim benim bulunduğum tesiste bütün kompanzasyon sistemini devreden çıkarılmış olmasına rağmen kapasitif ilerlememizin olması başlangıçta garipti ama gözden kaçırdığımız YG hattının uzunluğundan (8km 34,5kV ) dolayı oluşan kapasitif etki ve şuan devreye şönt reaktör...
  3. Paratonerde kullanılan kablo Q8 ve 50mm² bakır kablo arasındaki fark?

    Q8 (fi8) som bakır tek örgüsüz iletkendir, 50mm2 kablo ise örgülü bakır iletken kastedilmiş olabilir. Malzeme seçimleri genelde standarta binmiş önemli olan nokta kazık sayısıyla direnci tutturmaktır.
  4. Yönetmelikte Kaçak Akım Koruma Rölelesi

    bu yönetmeliği nerden bulabilirim ?
  5. Yönetmelikte Kaçak Akım Koruma Rölelesi

    Arkadaşlar, Yabancı kaynaklı, büyük ölçekli bir projede çalışıyorum, yabancı kontrolörlerle başım dertte Şantiyedeki saha panolarımda 300mA kaçak akım röleleri mevcut fakat bunların yetersiz olduğunu ayrıca 30mA de koymamız için sıkıştırılıyoruz (30mA koyduğumuzda kaynak makinası, taş motoru...
  6. UZUN VADEDE ÇALİŞACAK GELİŞMEYE ACIK ELKTRİK MÜHENDİSİ

    biraz daha açık olursanız yada formata uygun ilan yapılırsa daha faydalı olur sizin ve bizim açımızdan...
  7. Kablo Kesit Hesabı

    merabalar okul için bir proje üzerinde inceleme yapıyorum... projede 30 kw bir motor için 2*(3x25+16) mm2 kablo seçilmiş normalde kalkış akımınıda dikkate de alsam burdaki 2*( li bir kesit beni şaşırttı yanlışlık mı var ben gözden bişey mi kaçırıyorum...?