limit switch

redbullife

Üye
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
110
Puanları
1
Selam Arkadaşlar,
Fabrika da bulunan makinelerin birçoğunda mandallı limit,seviye,durdurma switchleri mevcut fakat makineler deri işleme oldukları için switchler suya maruz kalıp arızalanmaktadırlar.Bununla ilgili suya,neme dayanıklı switch varmıdır.Yada nasıl kesin çözüme ulaşabilirim.
Saygılarımla İyi Çalışmalar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sudan uzak biyere monte edilebilir. Uzun bi parcayla limitlenecek yere getirilir

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
 
sn.redbullife,
kullanmakta olduğunuz limit siviçlerin koruma sınıfı nedir?
IP 67 koruma sınıfı olan Pizzato marka siviçler sorununuzu çözebilir.
iyi çalışmalar

Pizzato FD serisi limit siviçler
Metal gövdeli, epoksi toz boya ile kaplı
PG13,5 veya M20x1,5 tek kablo girişli
Koruma sınıfı: IP67
Pizzato FP serisi limit siviçler
Cam elyaf takviyeli, termoplastik gövdeli
PG13,5 veya M20x1,5 tek kablo girişli
Koruma sınıfı: IP67
 
Son düzenleme:
Endüktif sensör deneyin, IP69 sınıfına kadar koruma sağlar. Bence kesin çözüm. Swiclerin kabloları 3x1.5 flan ise yeniden kablo çekmenize de gerek kalmaz pano tarafından 1 kablo + 2. kablo- 3. kablo sinyal ucu olarak ayarlayabilirsiniz. Sadece su gören kısımları yapsanız yeter. Her tarafı yapmaya kalkarsanız uzun sürebilir. Ne kadar çok yapmak isterseniz o kadar çok o kadar çok proxylimitswitch için şase yapmanız gerekecektir.
 
honeywell 14CE2-3
SUDA TOZDA ÇATAKTA BATAKTA KORKMADAN KULLAN :D
 
sayın mehmet 4678 sensör kullanmamız sıkıntılı ama yinede sağolun
diğer öneriler için teşekkürler sağolun Allah kolaylık versin...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,349
Mesajlar
925,603
Kullanıcılar
451,819
Son üye
Emre1773

Yeni konular

Geri
Üst