Merhaba. Uygulamayı düşündüğümüz projede arazi ve bazı diğer zorluklardan dolayı hattı yer altı gitmek zorundayız. Beslemeye çalıştığımız, biriktirme deposundaki 50 ps gücündeki pompadır. Besleme üç faz olacak. Hattın uzunluğu ise yaklaşık 1500 m. Bu durumda gerilim düşümü 3x150'lik nyy hattıyla yaklaşık %12 ( pompanı ilk çekiş anında gücünün 2,5 katı yani 100 kW esas alınmıştır). Bu durum 120 KVA trifaze servo regülatör ile düzeltilebilir mi ? Önerilerinizi bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motor gücünüz, 37 kw.görünüyor.1200 metre Alçak gferilimle enerji nakli için çok uzun bir mesafe.Bence gerilimi OG ile nakledip, trafo kullanmanızdır..
 