MRB ARKADAŞLAR DANFOSS FC300 MODEL AC SÜRÜCÜDEN 0-20 mA ANALOG ÇIKIŞ ALMAK İSTİYORUM KULLANIM KLAVUZUNDA 6-50 NOLU PARAMATRENİN BU İŞİ YAPTIĞINI ÖĞRENDİM. BU PARAMETREDE 100 İLE 150 ARASINDA SAYILAR VAR.MESELA BEN ÇIKIŞ FREKANSINI VEYA VOLTAJINI ANALOG ÇIKIŞTA 0-20mA OLARAK GÖRMEK İSTİYORM BU 100 İLE 150 ARASINDAKİ HANGİ RAKAMLA BUNU YAPABİLİRİM BUNU GÖSTEREN TABLO VARMI?
BİLEN ARKADAŞLAR YARDIM EDERSE SEVİNİRİM

TEŞEKKÜRLER
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
6-51 minimum scala değeri:minimum frekansta göreceğin değer,mesela 0volt.6-52maximum scala değeri;maximum frekanta çalışırken göreceğin maximum analog çıkış değeri
 