zeus6701 kullanıcısının son içeriği

  1. zeus6701

    Solar şarj regülatörü ayarları

    Mehmet bey 24 v için bu değerleri 2 ile çarpıcaz sanırım. Bir de Ovd ve Bcv nasıl aynı olabilir? Sonuçta 14.4 üstünde şarj kesilecek ve o değerde nasıl turbo şarj yapılabilir? Turbo şarj deyince aklıma şöyle geliyor benim, akü 13 v ise turbo şarj ile hızlıca 14.4 e çukarıldın diye 12 v yazmak...
  2. zeus6701

    Solar şarj regülatörü ayarları

    Arkadaşlar merhaba. 2 adet Nova 125A aküm var seri bağlılar. 4 adet 190w güneş panelim var. 50A mppt şarj regülatörüm var. Sistem 24V üzerine kurulu. Akü üzerindeki bilgiler şu şekilde: Cycle use 14.4 - 14.7 v Standby use 13.6 - 13.8 v Floating use 13.5 - 13.8 v Solar şarj regülatörüm Jnge...
  3. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Solar şarj regülatörü ve inverter giriş voltaj değeri hatasi Peki değerli dostlar, Sizlerin tavsiyesi ile mppt bir şarj regülatörü sipariş ettim. Yalnız şimdi aklıma birşey takıldı. Aküyü olcuyorum birkaç gündür sadece solumda bıraktım, 25.3 volt, şarj regülatörü 25.7 inverter 25.1 değerini...
  4. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Aynen kardeşim. tam olarak demek istediğim bu. benim gibi bu işleri hobi olarak yapanlara bu şekilde bilgi verilirse daha iyi olur demek istedim.
  5. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Haklısınız ama söyle bir durum var. bugün 60a enerji depolamış. 24x60 = 1440watt saatte 9 amper üzerinden 6,6 saat ortalama güneşlenmiş. panellerin watt hesabı ile 380x6,6= 2508 watt almış olmam lazımdı. Sonuç olarak 2508 - 1440 =1068w kayıp. Panel bana vaad ettiğinin %57 sini vermiş. bu...
  6. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    o zaman panelleri neden buna göre üretip satmıyorlar? paneller illaki aküye bağlanıyor çünkü. ufak 10w bir paneli ölçtüm bugün. 20v un üzerinde volt verirken, direkt aküye bağladım 12.3 v a düştü voltajı. panel hesabı akü voltajı x panel amperi olarak ölçülmeli zannımca. ne dersiniz?
  7. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Ama o zaman hiçbir zaman panellerden istediğimiz wattı alamayız demek bu. mecbur sarj regülatörüne bağlıyoruz. o zaman panel hesaplarını benim yazdığım programdaki gibi güncelleyip sunmak daha iyi olur diye düşünüyorum.
  8. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    paneller tek basına istenilen voltu ve amperi veriyor. ama sarj regülatörüne bağlanınca voltaj 40 değil 28 olarak kalıyor. amper 9 evet onda bir sorun yok. ama paneller 380w yerine 234w veriyor. akülerim nova jel akü. ve buradaki hesaplara göre 4*12*65=3120watt enerji depolar diye düşünmüştüm...
  9. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Evet belkide haklısınız ama hesabımı burada sorulara verilen cevaplara göre yaptım ve siparişlerimi verdim. Benim gibi elektrik konusunda sizin kadar bilgisi olmayan insanlar o düz hesaplar ile hüsrana ugramasın ve bu işten yılmasınlar isterim. hesaplar konusunda gerçek ulaşılabilir ve kağıt...
  10. zeus6701

    Güneş panel ve akü hesabı hatam veya hatanız???

    Sistemim 24v olup, 2x190w panel, 4x65a akü 30a regülatör, 3000w saf sinus inverter. Sorularım: 1- Paneller seri bağlı 380w almam gerekirken, voltu max 28, amperi 9 okuyorum. Hesaplayınca 9*28=252watt ediyor. panelin max amperi 9. Ama volt hicbir zaman 42voltu görmüyor. 2- Akü hesabını bu...