indiksiyon ocagında akım degişken olarak cekildigi için kondansatörlerinde devreye o sıklıkta devreye girip cıkması gerekiyor bu da kontokötrle mümkün olamayacagın dan size tristorlü kompanzasyon panosu gerek
cos 1 yapmak bazen çözüm olmuyor bazen power factor 1 olması gerekiryor eger sisteminizde harmonik varsa tabi
ilk kademenizi 12,5 kvar yaparak tekrar otomatik test yaptırırsanız ck ayarı da düzelir
mesaj larda zaten tam anlamı ile bilgi yok ki OG abonesi olan bi yerde konpanzasyon olur bide yeni bi yermiş
eger sayac trafodan önce ise dediginiz gibi kayıpları yazıyordur verilen degerlerde ne cap nede ind yük artısı olsus sadece akt. yük artmış gayet güzel bi sekilde kompanzasyon...
400kva dan üzeri trafolarda bu dediginiz baglantı yapılıyor 400kva ve altında ki trafolar için de tedaş zaten mühürlü bölmede sabit kondansator ü sart koyuyor
100/5 akım trafonuz var ise
5-1.5 -2,5-2,5-5-10-10 diger kademelere ise mono faze 1,67-2,5- fazların gereksinimine göre baglayın entes rge-12 c için bi problemınız kalmaz