Merhabalar
Havada olan kablo tavalarında tek damarlı kablolu örnek 3(1×240) yan yana götürmenin avantajı nedir üçgen şeklinde götürmenin avantajı nedir teşekkür ederim
teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar
Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
Kabloyu tavalarla götüreceğim dediginizde haklısınız bu kablonun cekilmesi baya zor ama tavaların yolu müsait kabloyu döşemem de bir problemim yok açıkçası ben sadece hesap kitaplara takıldım
Günaydın Hocam en büyük motorum 45 kw değerinde şöyle söylecek olursam 5kw-45 kw güce sahip toplam 7 adet motorum bulunmakta
her faz için 4x240 kablo derken o kısmı anlamadım her fazda 240 kablo mu olması lazım
benim düşündüğüm havada yan yana 240lık kablo götürmek
Şu anda trafoyu yaptıramam bunu kabloyla çözmek durumundayım Nevzat Hocam
Trafom olsa uygun kabloyu secer beslerim.
Bir kaç firmadan bu kablo işinizi görür diye teklif aldık emin olmak için sordum aslinda
Aslında ilk defa bu kadar büyük kablolarla uğraşıyorum Nevzat Hocam
Hesaplarımı yaptığımda teoride tutuyor ama elektriğin mekanik kısmında kablonun döşenmesi kavislerde bükülmesi vs. gibi konular bu voltaj gerilimini artırır mı aslında
Yukarıda dediğim gibi 1600 kova trafomuz var nominal...
Nevzat Hocam çok teşekkürler bilgiler için yardımlarınız için :)
Tesisimizde 1600 kva trafo var ama yüklü su an anda nominal gerilim 400 V ama yüke geçtiğinde trafo çıkışından ölctugumdea 385-390 arası volt alıyorum
Endişem hesap kitap kurtarıyor kabloyu havada tava şeklinde yan yana...
Merhabalar
250 kw değerinde 2 adet panom var kendime ait 1600 kva trafomdan bu panolara kablo çekeceğim.
1.pano mesafe = 220 mt
2.pano mesafe = 220 mt
Kabloları yan yana götürmek şartı ile her faz için 1x240 mm2 n2xh kablo düşünüyorum.
Akım ve gerilim düşümü kurtarıyor mu en çok gerilim...