  1. Yangın İhbar Sistemi Kablolaması

    Yangın kablosu olarak jy-st veya jh-st(Yangına dayanıklı) kablo kullanılır. kullandığın sisteme göre değişir. örneğin konvansiyonel sistem ise 2x2x0,8+0,8 kablo kullanılır, analog adresli sistem ise 1x2x0,8+0,8 kablo yeterli olacaktır. mesafeye görede kesiti (0,8) değişebilir.. Sormak...
  2. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    burada 2 blok var ve daire sayısı 240 çıktı gerçekle çlişkili demişsiniz normal bir dairenin bile kurulu gücü 7,5kW düşük değil ayrıca burası rezidance olacak. sorunumu çözdüm ilgi gösteren arkadaşlara tşk ederim. kolay gelsin
  3. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    kablo kesitleri çok büyüyor 1+1 daire için yer yer 16mm2 , 35 mm2 kablo kullanmak gerekecek başka çözüm yolu yokmu
  4. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    ana dağıtım -sayaç pan. arası gerilim düşümünü ayrı yapılabilirmi %3 göre sayaç pan- daire panosu + daire panosu-linye ayrı yapılabirmi %1,5 göre
  5. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    trifaze besleme yaparsak sayaç trifazemi olacak?
  6. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    syaca kadar zaten trifaze olacak sıkıntı sayaç panosu ile daire panolarındaki mesafeden kaynaklanıyor çözüm üretecek başka kimse yokmu arkadaşlar değerli yorumlarınızı bekliyorum sn ampera ilginiz içinde size ayrıca teşekkür ederim
  7. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    değerli ampera, daire 1+1 olacak toplam 240 daire var ve toplamda kullanıcak enerji en fazla 5kW ben 3kW olarak hesaplamayı düşünüyorum 5 adet priz linyesi 2 adet aydılatma linyesi olarak tasarladım daire girişine w-otomat kutusu koyacağım trifaze beslemek gereksiz olur diye...
  8. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    sistemi trifazemi yapmak gerekir? ozamanda kablo maliyeti yükselmeyecekmi? neticesinde burası 1+1 residence daire olacak
  9. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    monofaze besleme kullanıyorum ancak siz kesit ile uzunluğun yerini değiştirmissiniz yani %e=0.074x5.000x10/75=0.0296 sayac panosundan sigorta panosuna kadar 3x10 mm2 olmalı kırmızı renkli yerler yer değiştirmesi gerekir
  10. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    tecrübeli arkadaşlardan yorumlarını rica ediyorum selamlar
  11. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    sn ampera 1 faz için gerilim düşümü %e=0,074*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti) 3 faz için gerilim düşümü %e=0,0124*P(Talep gücü)*L(uzunluk)/S(kablo kesiti) sizin yaptığınız hesap hatalı :confused:
  12. Gerilim Düşümü Hesabı Ana Pano+Sayaç Pan.+Daire Pan.

    meslekte tecrübeli arkadaşların desteklerini bekliyorum..
  13. Priz ve anahtarlar kaç mm kablo

    aydınlatma ve priz linye hatlarında 2,5mm2 kablo kullanılır mesafeyle ilgili sorun olmadığını öngördüm aydınlatma sorti hattında 1,5mm2 kablo kullanılır prizlerde 2,5mm2 kablo kullanırsan iyi olur yada 1,5mm2 kablo kullanabilirisin toprak hattını ortakmı yapacaksın neden 2x kablo kullanıyorsun
  14. Gerilim Düşümü Linye Kolon Hattı Ve Besleme Hattı için Yardım...

    sayaç panosu içinde %1,5 alınıyor? yanlış anlaşılmasın