Topraklama direnci 2 ohm'dan küçük olursa trafonun işletme ve koruma topraklaması eşpotansiyel baraya bağlanabilir.Doğru mu anlamışım? Peki 2 ohm değerine nereden ulaşıyoruz?
Kendine ait trafosu olan bir işletmede, potansiyel dengeleme barası oluşturulduğunda, trafonun işletme ve koruma topraklaması potansiyel dengeleme barasına bağlanmalı mıdır? Bunun için gerek şartlar var mıdır?
Saygılarımla
Toprak çok niteliksiz ve o değerler mümkün değil. Dediğim gibi sistemde trafo yok sadece jeneratör var. Sizin de dediğiniz gibi bir direnç üzerinden yıldız noktası topraklanmalı.
Sistem sadece jeneratörden besleniyor. Ortamdaki toprak da çok kalitesiz, topraklama değerleri yüksek. Trafonun direnç üzerinden bir işletme topraklaması olmalıdır ve ayriyetten koruma topraklaması olmalıdır. Doğru mu anlamışım?
Bu kadar kısa sürede anotların biteceğini düşünmüyorum. Önce kablo bağlantılarına sonra da anotlara bakacağım.
Teşekkür ederim Fahri Abi ve Yaşlı Abi :)
Saygılarımla. Süleyman
Aynen resimdeki gibi Abi. Anot yatağı derin tip. Trafodan da tanklar besleniyor. Otomatiğe alınca varyak sona dayanıyor ve daha da ileri gitme eğiliminde oluyor. Manuelde de sona getirsen bile ölçümler 100 mV düzeyine kadar düşüyor. 850 mV un altında tüm değerler.