  1. 110 Volt gerilim düşümü

    evet 3 fazlı müdür çok teşekkür ederim sağol
  2. 110 Volt gerilim düşümü

    yani o zaman 110 voltta 3 faz gerilim düşümü yaparken 380 volt yerine 190 volt olarak mı hesaployacağız
  3. 110 Volt gerilim düşümü

    yurt dışındayım ama bulunduğum ülke 220/380 yurt dışından gelen bir projenin belirli bir kısmında konteynırlar var ve o konteynırlar ın içindeki techizatlar 110 volt ile çalışıyor. peki bir sorum daha olacak beyler bizde 220/380 onlarda 110/? Soru işaretinin yerine ne geliyor.
  4. 110 Volt gerilim düşümü

    Tesekkur ederim ama anladım formul dogru ise. anlayamadığım nokta şu ki 40 metre için 2,8 kw bir yük için bu iletken neden bu kadar büyüyor. bunun açıklamasını yapabilirmisiniz.
  5. 110 Volt gerilim düşümü

    şöyle diyim müdür binadan 40 metre uzaklıkta bir konteynır var ve bu konteynırım içinde 2 bilgisayar felan var aydınlatma vs toplam güç 2844 watt. ama cihazların hepsi 110 Volt ile çalışıyor.
  6. 110 Volt gerilim düşümü

    peki o zaman 1 fazlı 2,85 kw gücünde 40 metre uzaklıktaki bir noktaya kabloyu çektiğimde gerilim düşümü çok yüksek çıkıyor 25 lik kablo çekmem mi gerekiyor bu durumda. yani 1,5 gerilim düşümünü karşılamak için
  7. 110 Volt gerilim düşümü

    Arkadaşlar merhaba gerilim düşümü ile ilgili takıldığım bir konu var. tek fazlı ve üç fazlı 110 Volt gerilimlerdede gerilim düşümü formülü aynımıdır kısaca 110 Voltluk devrelerdede Bu formülmü uygulanıyor %e= 2 x 100 x L x N / k x S x U^2 ∆U= 2 x L x N / k x S x U k; öz iletkenlik S; kesit...