  1. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    manuel de otomatikte boşaltabiliyorum. sistemin procesi buna uygun
  2. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    ilginize teşekkürler hocam. anlık yükleme yok ama, elektrikler kesilip, içi dolu iken çalıştırmaya kalkarsak sıkıntı olabilir diye düşünüyorum.
  3. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    2000 kg toz karışım mikseri (çimento ve kum)
  4. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    İlginize teşekkür ederim hocam ... Hocam o zaman ampermetreye göre yaptığım hesap doğru görünüyor. yani bu makinaya 22 kw bir motor yeterli gözüküyor. bu durumda emniyetide göz önüne alırdak 37 kw yerine 30 kw lık bir motor yeteli diyebilir miyiz?
  5. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    Hocam o zaman ampermetreye göre yaptığım hesap doğru görünüyor. yani bu makinaya 22 kw bir motor yeterli gözüküyor. bu durumda emniyetide göz önüne alırdak 37 kw yerine 30 kw lık bir motor yeteli diyebilir miyiz?
  6. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    Zeybek Hocam Makinaya bağlı bir AMMETRE var bu cihaz Makina Bşta Çalışırken 26 Amper gösteriyor Dolu çalışırken 30-32 amper gösteriyor. bunu doğruluğnu ölçmek istiyorum. Yni demek istediğim bu AMMETRE nin verdiği değer doğru ise bizim hesabımıza göre motor çok büyük mü seçilmiş oluyor...
  7. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    Motora iki kablo giriyor. her iki kablodaki akım 10 Amper civarında verdiğiniz formudeki akım yerine 10 amper mi kullanacağım yoksa farklı bir kombinasyon mu var? yani 10 amper x 1,73 x 380volt x cosinus fi ilginize teşekkürler
  8. 37 Kw 1500 d/d Motor Akım hesabı

    Merhabalar Çalıştığım tesiste 37 KW motor yıldız üçgen bağlantııyla sandık redüktörle makinaya bağlanmış çıkış devri 50 d/d. Makina boş çalışırken ve yükte çalışırkende 9.85-10 Amper akım çekiyor. (Bu ölçümü kendim pens ampermetre ile yaptım.) Sorum Şu ki; bu motor normal şartlarda ilk...