Türkak tan akredite olmak isteyen veya akredite olan firmalar da ne yazıyorlar, paylaşırlarsa memnun oluruz zira raporda uygun veya uygun değil diye bir sonuca ulaştırmamız gerekiyor, bunun için eş potansiyel var mı, devre kesici sistemler/röleler vb. bilgilere ihtiyaç duymadan sadece sabit bir...
allmann herhalde kazıkları topraklama levhasına çakmışsın :), sıfır bulmak çok ilginç bir yerde hata vardır veya herhalde iletken bir yol ile bir birleşme olmuştur. bu arada cihazın hassasiyeti nedir acaba büyük ise boşuna konuşmayalım :)
Yönetmelikte veya herhangi bir yerde 2 ohm diye bir değer geçmemektedir, özel teknik şartnamelerde toprak değerini belirleyen kuruluşlar vardır. Topraklama değerine uygun diyebilmek için 50 volt güvenli gerilim değerine göre hesap yapmak gerekir. 30 mA veya 300 mA kaçak akım rölesi kullanılan...
Topraklama direnç değeri 30 mA kaçak akım rölesi kullanılıyor ise;
Elektrik mühendisleri odamızın hazırlamış olduğu bir rapordan örnek vereyim;
In : Koruma elemanının anma akımı
Ia : Koruma elemanının açma akımı (5sniçinde)
Rx:Ölçülen topraklama yayılma direnci
Ra:Hesaplanan sınır topraklama...