  1. 9000w alıcıya ne kadar kablo kesiti ve sigorta takılmalıdır?

    En fazla 10 mt üstad Bu olayi gerceklestirdikten sonra sonucu buraya yazacağım. 2.5mm kablo ile evin oradaki sigorta panosunda balkona ayri hat cekili bakalım 7000 w vetito ani su ısıtıcı herhangi bir yeri yakmadan çalışacak mı 32 a sigorta taktıracağım. 6mm kablonun sayactan sonraki kısmına da...
  2. 9000w alıcıya ne kadar kablo kesiti ve sigorta takılmalıdır?

    Evet yukarıda ki ürünün aynısı cevaplarınız için teşekkür ederim simdi evdeki fakir marka şofben e baktım 7500w - 9000w yaziyor sigortasına baktım 32 a koymuş kirada durduğum evdeki tesisat bu şekilde. Taşınacak olduğum evin söylediğiniz gibi ana sigortasını ve sayacin oradaki sigortayı kontrol...
  3. 9000w alıcıya ne kadar kablo kesiti ve sigorta takılmalıdır?

    Cevaplarınız için çok teşekkürler fakat söylediklerinizi kabul etmiyorum bilgileri değil yanlış anlamayın şimdi uygun değil diye üründen vazgeçemem ki bu ürünün birde 7000 w lik bir modeli daha var sizin bu yorumlarınızla sonra onu almayı düşünüyorum yada 3 kademeli belki sadece 2 de kullanırım...
  4. 9000w alıcıya ne kadar kablo kesiti ve sigorta takılmalıdır?

    Merhaba yeni ev yaptırıyorum elektrikçi arkadaş balkona termosifon için bir priz koymuş sordum 2.5 luk kablo kullanmış ve 16 amper sigorta koymuş ben termosifon ne kadar akim çeker bilmiyorum ben veito marka 9000w tek faz merkezi ısıtıcı takmayı planlıyorum sizce hattı degistirmelimiyim ana hat...