dostum suçlu akım trafoları değildir senin kompanzasyon sisteminde bir kondansatör devre dışı kalmış veye arızalanmış olabilir dengesiz yüklenmeden açtırıyor ihtimali vardır .zaten akım trafolarının sekonder uçlarını açık bırakırsan tmş akımı algılıyamacağından açma yapmaz. çok önemli bir not...
sevgili üye degas insanla şu anda okuduğun yazımı görmeni dahi hayal edemezlerdi. einstain'in dediği gibi delilik defalarca aynı testi yapıp farklı sonuçlar beklemektir. rüzgardan,güneşten elektrik üretilemeteceğini düşünen insanoğlu bugün bu nimetlerden faydalanıyor. yani oluyormuş belkide...
akım trafolarını sökünce zaten koruma çalışmaz . kesicin tutar .akım trafosu takınca röle ayarları iyi yapılmadığından açar sendeki röle büyük ihtimalle pnc demeraj açık kalmıştır başka röle ise markasını belirt .korumayı iptal edip besleyebilmek bi çözüm değil belkide arıza o anda vuku...
öncelikle her faz akımının dengeli olup olmadığnı kontrol et. trafodan gelen nötr iletkenine pens ampermetre ile bak akım yüksek ise fazlardaki yükünü dengele .bir diğer araştırman gereken konuda trafoda kademe değiştiriyor isen mevsime göre trafo icinde herhangi bir fazın kademesi yerenine...
yukarıda okuduklarıma göre omicron cok pahalı bir test cihazı ben sie vaguard marka ttr cihazını öneririm ister direk çevirme oranı ister yüzdelik olarak hatayı gösterir amerikan malı ve hata oranı yok.kolay gelsin
fiderlerin ani açma ayarları vardır bu da sabit zamanlı ayarlanır. eğer arıza akımı koruma sağlanan koordinasyonda bulunan tüm ani değerlerini aşarsa a.b.c ...f fiderlerinin hepsini açtırır. çok büyük arızalarda böyle durumlar oluşur
bu senin 380-220 trafonda oluşabilecek arızaların röle ve yardımcı ekipmanlarına zarar vermeden toprağa akması için yapılır. ama yapılış şekli yanlış olmuş.33000-100/220 gerilim trafolarında da bu işlem yapılır.
sorduğun kesici nim konumu çok önemli eğer bir kesicili girişte arıza meydana geldi ise arıza kaynağına döneceğinden çıkıştaki kesicilerde bir sorun yaratmaz fakat çıkış kesicisinde bir arıza meydana geldi ise buradaki gerilim yükselmesi giriş kesicisindede görülür mücahit hocanın dediği gibi...
reaktif demek aktif olmayan güç demektir kapasitif ve indüktif te aktif olmayan güçlerdir bundan dolayı tedaş ın size verdiği sınırlara uymak durumundasınız arkadaşın arızası al4 olduğuna göre aşırı kompanzasyon yani kapasitif değeri aşmıştır çözümü de kendi yazmıştır not: kapasitif sınırı% 20...
pisikolojik bozulma fazla ise yapılacak iş masa başında ise bileklik kullanmanız sizin faydanıza olur 5 Mohm direnç üzerinden yavaş yavaş nötr olursunuz kolay gelsin