Arkadasim yildiz ucgen cqlistiracagin icin sadace hat kontaktorune termik koymalisin koydugun termikte motor akimini yarisindan fazla olmali yani 18- 25 amperlik termik yeterli
Arkadaslar akim normal 15 amper akim cekio motor anma akimi etikette 22 amper sigortmda 32amper mekanik zorlanma var bnce senn dedgn gibi ama yapicak bisey yok buna motorun emisle basma caplari buyuk ayni motorn emis ve basma caplari kucuk onda problem ypl bunda ise calisinca bi ugultuku kulak...
Arkadaslar saolun yorumlariniz icin sorun mekanikmis motorun bagli olduhu fan cok buyukmus motora gore oyizden fazla emis yaparak motoru zorladigindan yapiyomuss emis agzini kapadik biraz normale dondu tesekkurler hepinize
Tesekkurler stage bende direk ucgen bagladim sorunum motorun cabuk isinip termik atmasi 5 dkikada 16 a mperi buluyo ve termik aciyo devremde motor koruma rolesi var iki faza maruz kalamaz anlicagin