bende o şekilde biliyorum yalnız biz ölçümleri pens ampermetre ile yaptık diyorum ki meğer ile ölçüm yapsak sonuç değişir mi bide faz toprak arası ölçüm yapsak hangi değeri görürüz acaba _?
İkinci bir konuda bizim TMŞ lerimiz sadece açtırma bobini var hem açma hem kapama yapan TMŞ ler var mı ?
Bahsettiğiniz ölçümleri yaptık arızalı fazında diğer fazlarında nötre göre gerilimi değişmiyor, bizim yapmadığımız fazın toprağa göre gerilimi nasıl değişiyor ...
Tehlike konusunda haklısınız, bizim AOB ekipleri inanın bahsettiğiniz işlemi yapmazlar , ayrıca bir çıkıştan arıza geldi diye diğer çıkışları kesmek bana mantıklı gelmiyor bizim EDAŞ lar hiç uygulamaz.
Arızalı faz AG panoda faz toprak gerilimi düşer mi _? eminmisiniz
Olabilir bu konuda benim bi fikrim yok :)
Bu konudan farklı olarak bahsi geçen konuda nötr toprak arasında oluşan gerilim tüm abonelerin nötürün de oluşmaktadır arızalı fazdan enerji alan abonenin faz toprak gerilimi aynı oranda düşmektedir . Örnek veriyorum 230V faz nötr gerilim çıkışlı...
Bahsettiğiniz konuyla alakalı ölçüm yapmadık fakat aklıma takılan bir şey var arıza akımları işletme topraklaması üzerinden trafonun yıldızına doğru hareket ederken dengesiz yükler tam tersi yönde hareket etmiyor mu yani yıldızdan toprağa doğru yanlış mı biliyorum ?
Sahada yaptığımız ölçümde arıza akımı ile işletme toprak lamasından geçen akım çok farklı sizin dediğiniz şekilde ölçüm yapmadık . Burada merak ettiğim arıza akımı işletmeden trafonun yıldızına doğru akarken dengesiz yük akımı tam tersi yönünde akmıyor mu yanlış mı biliyorum_?
İlginiz için tşkler.
Aynen bizde sizin dediğiniz gibi düşündük ama aynı zaman aralığında sistemden yük çeken bir abone de olursa onun ayrışımı nasıl olacak _? küçük bir ihtimal ama var