  1. Soğuk oda -4 r404a

    baya araştırdım sanırım yüksek basınçdan devreden çıkıyor Serkan bey @serkan_48 iki oda da öğle sıcağında çalışırken alçak basınç tarafından basınçlarını ölçtüm. normal çalışan 2,8 bar kendini öğlen kapatan 3,2 bar. sanırım bundan sebep öğle sıcağında yüksek basınç sensörü sinyal veriyor ve bir...
  2. Soğuk oda -4 r404a

    ustam kolay gelsin bir sorunum var yardımcı olursan. dixell xlr 170 elektronik termostat mevcut soğuk odalarda. kart bazen kendini kapatıyor aç kapa tuşuna basıp tekrar aktif etmek istiyor. kartın giriş voltajından olabileceğini düşünüp voltaj regülatörü taktım ama yine kapandı. genelde 1 kart...
  3. Soğuk oda -4 r404a

    çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. 8 hp kompresör solor sürücü olduğu için anlık amper değerini görebiliyorum. 12-13 a arasında oluyor genelde. kompresör giriş devresinde siboplu gaz çektirme yeri var. çalışırken kompresör giriş basıncını rahat ölçerim. odaların garantisi devam ediyor...
  4. Soğuk oda -4 r404a

    teşekkür ederim değerli bilgiler için. gemide solar sistem yok soğutma sistemi var oradan biliyorum demek istemiştim. 1. defrost rezistansları var. 4 saate ayarladım. elektronik termostata pek aşına değilim 4 saatte defrost yapıyor defrost süresü ayarlımı yoksa ntc sensörüne göre mi yapıyor...
  5. Soğuk oda -4 r404a

    2 adet 6*12 metre taban ve 4 metre yükseklikte 10 cm panellerden yapılmış -4 de çalışan soğuk odam var. r404a kullanıyor. denizciyim soğutma sistemlerini biliyorum. odaların şu an garantisi devam ediyor. bir defa buzlanma sorunu oldu gaz eksik olduğunu anladım gelip bastılar ücretsiz fakat...