scheinder çalışanımısın bilmiyorum ama hangi yönetmeliğin kaçıncı maddesinde 30 ma diye bi ifade geçiyor. Bende elektrik mühendisiyim bana 300 ma in koruyama sağlamadığına dair mantıklı açıklama yap kabul edeyim. Etraftan döküman yollama
Kardeşim doğrudan dokunmaya karşı 30 ma zorunlu. Dolaylı dokunmada kaçak akım olmadan da koruma sağlarsın şalterle ama çok küçük direnç değerleri bulman lazım. Schiender kataloğu değil mevzuat önemli.
30 ma üzeri insanın üzerinden geçerse tehlikeli orada mütabıkız. 1 amper kaçak miktarı toprak kablosu üzerinden akan akım benim üzerimden değil. 5 ohm luk direnç var ve bu dirençten akan akım 1 amper . Direnci 1 ohm indir akan akım 5 amper olur. Maksat zaten direnci küçültüp akımı yükseltip...
Paradoks yok aslında. X makinenizi farzediyorum 250 A Tmş ve 1 ampere ayarlanmış troid röle ile ile besliyorsunuz. Makinenizin bağlı toprak direnciniz 5 ohm ve süreklilik testleri normal. Makina da 500 ma kaçak değeri oluştu. Gövde ile temas eden insan 0.5x5: 2.5 v luk gerilime maruz kalır...