Sn. roleci Necdet cevabınız için teşekkür ederim. Bu durumda 30/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde aşırı akım röle tep ayarı 5 amper yapılması, 50/5 akım trafosu kullanıldığı taktirde ise aşırı akım röle tep ayarının 3 amper yapılması uygundur. Doğru muyum?
Arkadaşlar merhaba akım trafosu seçimi konusunda kafama takılan bişey var. Primlerinden max 30 amper akım çekilebilen bir trafoya (Örneğin 1600 kva), ölçme koruma vs.için konulacak akım trafosu illaki 30/5 mi olmalıdır. Mesela 20/5 veya 50/5 akım trafosu takılsa ne gibi artısı veya eksisi...
Sn. bayro0 yukaridaki formülde kullanilan 0.7 degeri cosFi degerimidir? Eger öyle ise neden 0.8 degil de 0.7 aldik? Genelde bu tarz formüllerde cosFi 0.8 aliniyor o nedenle sordum
Sn. bayro0 verdiginiz degerli bilgiler icin tesekkür ederim. Yukaridaki formülde kullandiginiz 0.7 degeri cosFi degerimidir? Eger öyle ise neden 0.8 degil de 0.7 aldik? Genelde bu tarz formüllerde cosFi 0.8 aliniyor o bakimdan sordum
Arkadaslar merhaba araniza yeni katildim. Forumda aradim ama net olarak bir bilgi bulamadim. Acaba trafolarda maksimum primer ve sekonder akim degeri nasil hesaplanir? Örnek olarak elimizde 1600 kva gücünde 34500/400V bir trafo var diyelim. Bu trafo primerden ve sekonderden maksimum kac amper...