Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba arkadaşlar.Öncelikle sorun şu Adp panosuna toroid montajı yaptım.Ana şalter Moeller 200 A. Halka sigma.Röle ABB RD2.Besleme kabloları 95 lik uygun.Kumandada sıkıntı yok.RD2 300 ma Ayarlı.RD2 üzerinden test tuşunda şalter atıyor tribe düşüyor.Bundada sıkıntı yok.resetleyip şalteri...
sisteminde hata yoksa bile bu şekilde tutturamazsın.Solsaki mA ayarları kapalı konumda bu yüzden otomatik olarak en düşük değerde çalışır Tutturamazsın.Rd 2 üzerindeki soldaki mA ayarlarını düzelt.0.1 ve 0.3 değerlerinin olduğu tırnakları sola çek.Yani 300 mA değerinde çalışsın.Dediğim gibi...