  1. 2 ayda 20 tane kondansatör patladı yardım

    dağıtım trafosunun kademe ayarına bak.gerilim çıkışı aşırı olabilir
  2. Kapasitiften ve indüktiften sürekli cezadayız?

    akım trafolarını küçült monofaz kondansatörler kullan
  3. Trafo arızası

    2 sebep var ya trafonun primer iletkenlerinin birinde kopukluk var yada og sigortanın biri atık
  4. 1000kva lık kesici tutmuyor?

    röle açma zamanı 0.00 ise tutmayabilir bazen 4-5 sn zaman ver düzelir
  5. OG Akım Trafosu Değeri

    42 amperlik bir akım geçiyorsa o hattan bence 75/5 kullanmak daha mantıklı(tedaşı bilmem izin açısından)
  6. Akım trafo oranı hakkında...

    sıkıntı yok doğru yapmışlar
  7. Xlpe Kabloların Topraklanması

    bu yüzden bizim kablo başlıkları patlamıştı(teiaş çıkışı ve bizim hücreler topraklıydı 15 günde 7 kablomuz patladı)kendi hücremizdeki topraklamaları iptal ettik düzeldi yani özellikle şalt sahalarına yakın bölgeleri sakın çift taraflı topraklamayın
  8. Arızalı Yer Altı Kablosu Bulma

    sn greenyucel bu SEBAKMT firma yetkililerine nasıl ulaşırım yardımcı olabilirmisin iz teşekkürler
  9. Mc-30r Rölesinin Akım Ayarlarını Nasıl Yapmalıyım?

    kısacası mc rölelerde örneğin:akım trafosu 20/5 ise akım ayarını 10 ampere ayarlamak istiyorsak I>0,50 a ayarlanır I0>1 olursa akım 20olur