Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhaba Arkadaşlar
Çalıştığım elektrik santralinde 154kv'luk gruplardan birinde generatör otomatik senkronizasyon modunda iken senkronizasyon şartları oluşup paralele gireceği zaman, şalttaki 3 faz 154kv kesicinin B ve C fazına ait kesicileri kapatıyor A fazına ait kesici...
Kamuda termik santralde çalışıyorum.154KV ve 380KV Güç trafolarımızın etrafı tel çitle çevrili.Trafolara giriş kapısı Parufurlar'ların olduğu tarafa yapılmış.Haliyle Sargı ve yağ sıcaklıklarını kontrol için 2 saate bir parafudurların dibinden geçmek zorunda kalıyoruz.Oldu ki parafudur'un...
Ben kombine çevrim elektrik santralinde çalışıyorım.Santralden önceki iş hayatımda şantiyelerde 12-13 saat çalışmışlığım olmuştur.Eve geldiğimde Bedenen az biraz yorgunluğum olurdu.Şimdi 8 saat vardiyalı çalışıyorum.Eve gidince sanki santrali kafamda taşımışım gibi hem bedenen hem de zihnen...
Daha önce bu konuyla ilgili paylaşımım olmuştu.Aşağıdaki linkden bakabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/yenilenebilir-yenilenemez-enerji-kaynaklari/1627-dogalgaz-kombine-cevrim-santrali-animasyonlu.html#post7780
Koruma sisteminin genel prensipleri
Sabit zamanlı röleler
Ters Zamanlı Röleler
Akım Karakteristikli Seçicilik
Lojik Seçicilik
Yönlü koruma seçiciliği
Diferansiyel Koruma Seçiciliği
Kombine Seçici Sistemler
Toprak Hata Yönlü Koruma
Şebeke Koruması
Aşırı Akım Koruması
Nötrü Doğrudan Topraklı Orta...
Şalt Kumanda ve Manevralar ders notları
Üretim Tesisleri:
Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerdir. Elektrik enerjisi Termik, Hidroelektrik, Doğal gaz vb. santrallerde generatörler tarafından üretilir.
Generatörlerde senkron devir sayısı
ns: Senkron devir,
f: Frekans
P: Çift kutup...
Büyük şebekeleri santrallarda birden fazla generatör bulunur. Yük durumuna göre bu generatörler besliyen kendi aralarında veya o şebekeyi besliyen öteki santrallardaki generatörler ile paralel bağlanırlar. Generatörleri paralel bağlamayı gerektiren nedenler şunlardır :
1° — Bir santralın yükü...
Santral çeşitleri
1.Hidroelektrik Santral
2.Termik Santral
3. Nükleer Santral
1.Hidroelektrik Santraller:
Hidroelektrik santraller ile elektriküretimi, dünyada toplam elektrik üretimine yaklaşık %23 oranındakatkıda bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri ile enerji üretimiiçin uygun coğrafi...
1500kva'lık, 6.3kv/0.4kv dönüşümlü kuru tip trafonun sekonderi boşta iken, primeri uzun süre yüksüz bir şekilde gerilim altında kalırsa bir sorun oluştururmu? Bu konuda tecrübesi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
Yeni Eklenen Dosyalar: 09.11.07
*ark Firinlari Ve Kullanim Yerlerİ
*doğru Akım Makinalarının Yapısı
*elektrİk Ark Kaynak Teknolojİsİ
*gaz TÜrbİnlerİ
*relüktans Motor