Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
size bir sorum olacak -22 soğuk depo için defrostta hangi parametreler seçilmeli yani defrost kaç dk hangi ısıda olmalı falan mesela ben elle defrost yaptırmak istediğimde parametrede -3,5 yazıyor şu an ki problemden bahsedecek olursam expansiondan başlayarak evapta karlanma var yani bir buz...
merhaba benimde bir sorum olucak -22 çalışan bir depo içeride karlanma problemi var buzun çözülmesi yani temizlenmesi için en ideal yapılması gereken işlem basamkaları nelerdir
sonuç olarak konuya açan arkadaşa tavsiyemiz soğutma üzerine bilgin olabilir ama bu anlattığın işte profosyonelce bilgi beceri sahibi ehli bir soğutmacıya işi yaptırmanı nacizane tavsiye ederim çünkü basit olan bir çözüm deneme yanılma yapmaya çalışırsan başına çok daha vahim işler açabilir
peki benim aklıma takılan bi şey var özellikle japon klimaların üzerinde yazan etiket bilgilerinde cooling kapasitedeki kw bilgisi ile kompresör kw bilgisi nedir ben bunu bilemiyorum bilgilendirirseniz
peki arkadaşlar ben size bir şey sormak istiyorum klima emiş hattı(LP) : 4 bar, basma hattıda(HP) : 4 bar bu na ne dersiniz ilk düşüneceğiniz şey ne olur nasıl test edersiniz