Merhaba arkadaşlar,
Çalıştığım projede akım trafosu projede ve üzerindeki etikette 30/1 dönüştürme oranında görünüyor. Fakat biz CT analyser cihazına bağladığımızda dönüştürme oranının 150/5 olduğu sonucunu verdi. Sorum şu bu trafo koruma sınıfı aynı olduğu için diğerinin yerine kullanılabilir...
Enerji kablosundan kaçak olabilir sürekli veriyorsa kabloya izolasyon direnci testi yapılması gerekiyor. Eğer problem yoksa topraklama değerini de kontrol ettirmek gerekiyor. Bunlar da sorun yoksa rölenin toprak açma değerini ve süresini kontrol etmek gerekiyor.
400V AC - 24V DC 40 A redresörün besleyebileceği aküler 12V 190A 2 tane ve 24V 60A 2 tane aküler. Bu reresörün çıkışında paralel kullanılanamazlar diye düşünüyorum ama...?
Merhaba arkadaşlar,
Şöyle bir sorum var. 1 adet redresörler farklı güçteki 2 adet aküyü besleyebilir miyiz? Bunlardan bir tanesi generatöre bağlı çalışma anında yüksek akım çekiyor. Diğeri kontrol dolayısıyla tam şarj durumunda. Tek redresör çıkışı var dolayısıyla ikisini de şarj edecek.
Merhaba arkadaşlar,
Trafoyla senkron çalışan bir generatör sisteminde, kesici giriş hücresinden sonra hangi amaçla 2 tane ölçü hücresi konulur? Bu ölçü hücreleriyle ölçülmek ya da izlenmek istenen değerler nelerdir?
Hocam trafo gücü 2500 kVA. Dediğiniz bağlantıyı taşeron firmayla bir araya gelip uygulama şansımız henüz olmadı. Dediğiniz bağlantıyı nasıl yapıcaz tam anlamadım split core akım trafosu mu kullanalım? Bir de hocam internette araştırdım şu dosyaya göz atabilir misiniz? Faydası olabilir mi?
Valla hocam bu mesajınız benim ifade edemediğim çok şeyi anlattı, teşekkür ediyorum. İş hayatında gördüğüm tepkiler hep "çöz yap mühendis değil misin?" şeklinde fakat sizden ve diğer arkadaşların mesajlarından anladığım buna karşı sabırlı olmak, pes etmemek ve terlemek. Dürüstce bilmediğinizi...
Arkadaşlar merhaba,
Aslında yazacağım konu her yeni başlayan çalışanın karşılaştığı bir durum. Bilirsiniz mühendislik fakültelerinde piyasada sizden beklenen şeyler yerine hesap makinası ve kalemle işlem yaptırırlar. Ama piyasaya çıkınca arıza çöz derler. Önünüzde gerçek bir problem olur...
Hocam ben de konuyu açarken nötr direnci üstünden akan akımdan dolayı sepam açma yapıyor diye yazmıştım. İşte soruna çözüm bulmak için arkadaşların tavsiyelerini uygulamaya çalışıyoruz.
Fahri Hocam,
Sepam röle evet OG koruma üzerinde. Şebeke karakteristiğine bağlı olarak belirli saatlerde açma yapıyor sistemin başka noktalarında kontrol sonucunda kaçak tespiti yok. Ayrıca nötr direncini devreden çıkardığımızda bu şekilde trafodaki sepam açma sinyali vermiyor. Benim...
Binbaşı Hocam cevabınız için teşekkür ederim. Birebir uygulayarak denemeden önce aklıma takılan noktaları sormak istiyorum; nötr bara tam sıkılıysa; şebekede blok kesinti veya girişler nedeniyle oluşan faz kaymasından ötürü oluşan akım devresini nereden tamamlayacak? Ayrıca tam sıkma işlemi...